Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу вашего экспертного мнения, коротко:
Имеется ДГУ 0,4 кВ, 800кВА подключили к БРТП к ТМГ100кВА на низкую сторону(соединение низкой зигзаг, высокой звезда) и подали напряжение
10кВ еще на 5 ТП с такими же ТМГ100кВА.
Вопрос, чем чревато? Интересуюсь у инициаторов этого решения: вы как рассчитывали?
Ответ: Да вот, когда-то и где-то так делали.
Нагрузка на каждой ТП в среднем 50кВт итого пока 250-300кВт.
P/S Так как техприсоединение пока в режиме ожидания.
с2н5он
что смущает? подавали с ДЭС 200 на 6 КТП через 400, нагрузка порядка 100, соединения правда звёзды
да, нагрузка краны, поэтому ДЭС периодически покряхтывала
Step81
Смущает то, что никто ничего не посчитал icon_rolleyes.gif.
Какие последствия могут быть. Понятно, что транс, может понижать и в обратную. Но еще 5 ТП, да еще в нагрузку.
с2н5он
огляделся, показалось 1000кВА - 100-ка запросто может крякнуть
prude
Если все защиты предусмотрены нет проблем. Сейчас стоит ТП 6/0,4кВ 2 транс-ра 2000кВА в параллель питают ТП 04/10кВ 2000кВА далее на трансформатор 10/0,4 кВ 1600кВА, нагружаем на номинальную мощность трансформатора по 0,4кВ нагрузочным 1600кВА.
с2н5он
у них мощность транса меньше нагрузки, при сумме пиков может крякнуть
Roman D
Предполагается для повышающего трансформатора защита по низкой.
При значительной подключенной мощности (я имею сумму по 10 кВ) пусковой ток при включении линии может запросто быть на порядок больше рабочего.