Помещение разделено на 2 комнаты. Для учета электроэнергии в каждой комнате поставили по электросчетчику, также есть отдельный электросчетчик для учета энергии в санузле и общем коридорчике. Показания обслуживающая организация снимает по электросчетчику, который давно стоял в помещении. Изначально показания этого счетчика равнялись сумме показаний трех поставленных счетчиков. Но через несколько месяцев ситуация поменялась, ежемесячно идет расхождение в 3-4 квт. Основной счетчик показывает больше, чем сумма 3 остальных. В чем может быть проблема? Счетчики все были новые.
Костян челябинский
23.10.2021, 12:20
А сколько и 3-4 кВт*ч в процентах от общего потребления я должен через хрустальный шар узнать? Или карты Таро раскидывать?
апрель - 1,15%, май - 1,89%, июнь - 2,07%, июль - 2,43%, август - 2,44%, сентябрь - 2,29%, октябрь - 0,92%
Костян челябинский
23.10.2021, 14:10
А какова точность счëтчиков? А какая общая точность всей системы?
Проведите опыт: отключите всю нагрузку у двух конечных (2-й и 3-й счётчики), на время нагрузите мощной нагрузкой для 1-го счётчика. Сравните показания основного и 1-го.
Повторите для 2-го, затем для 3-го.
Статистика вам должна показать причину расхождения показаний счётчиков.
Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2021, 14:10)
А какова точность счëтчиков? А какая общая точность всей системы?
счетчики были новые с паспортами. точность системы - мне сложно ответить на этот вопрос. это помещение в здании, которому лет 10. разводку электрики в помещении делал мой электрик.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.