Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dimich-krutan
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт.
Может кто сталкивался?
Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом.
Может кто подскажет проверенное на практике решение?
Shura_with_KINEF
Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 14:44) *
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
...

И что, вынести нельзя?
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2021, 15:05) *
Вынесение за пределы взрывоопасной зоны.
И это наилучшее решение. Для других вариантов надо иметь навык расчета.
Dimich-krutan
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.11.2021, 15:08) *
И что, вынести нельзя?

нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме.

Цитата(Олега @ 2.11.2021, 15:12) *
И это наилучшее решение. Для других вариантов надо иметь навык расчета.

Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2021, 15:05) *
Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны.


а готовых решений нет?
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 15:52) *
Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении?
Не располагаю ((
eugevict
Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 15:52) *
Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении?

Есть исполнение ПЧ "наездником", от Сименса, посмотрите может подберете.
Shura_with_KINEF
А что, электродвигатель во взрывозащищённом исполнении? Т.е. На раме ПЧ обычный, а остальное Ех?
чукча
Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 14:44) *
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.

Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 15:52) *
нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме.

Если вам нужно установить во взрывоопасной зоне "изделие на раме", то и речь должна быть о соотвествии требованиям взрывозащиты всего этого изделия, а не какого-то его компонента, например частотника.
И глупо обсуждать некую взрывозащищённость вообще, нужна конкретная маркировка взрывозащиты, коей изделие должно соответствовать.

Цитата(eugevict @ 2.11.2021, 19:29) *
Есть исполнение ПЧ "наездником", от Сименса, посмотрите может подберете.

Такое есть не только у Зименса, но к взрывозащищённости это не имеет никакого отношения.
eugevict
Цитата(чукча @ 4.11.2021, 10:36) *
Такое есть не только у Зименса, но к взрывозащищённости это не имеет никакого отношения.

Естественно есть и у других, но если сидеть на "ж..е ровно", то не будет ни каких отношений.
шахтер
Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 14:44) *
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт.
Может кто сталкивался?
Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом.
Может кто подскажет проверенное на практике решение?

Смотри шахтное оборудование , все давно придумали до нас.
Dimich-krutan
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2021, 0:06) *
А что, электродвигатель во взрывозащищённом исполнении? Т.е. На раме ПЧ обычный, а остальное Ех?

да электродвигатель и всё остальное взрывозащищенное, для его управления необходим ПЧ во взрывозащищенном исполнении.
Dimich-krutan
Цитата(шахтер @ 7.11.2021, 10:47) *
Смотри шахтное оборудование , все давно придумали до нас.

в том то и дело что не могу найти предложения ПЧ на двигатель 15кВт, 380В.
чукча
Это только под заказ, например:
https://exd.ru/index.php?id=1544
И полагаю это будет стоить раз в 10-15 дороже, чем такой же общепром. частотник. А может и в 20.
шахтер
Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2021, 15:30) *
в том то и дело что не могу найти предложения ПЧ на двигатель 15кВт, 380В.

Ну да у шахтеров это мощность не о чем, у них двигателя средние по мощности это от 90 кВт. так что это только на заказ. цена будет как у чугунного моста через волгу. Вон Чукча вам ссылку кинул, стучитесь по этой ссылке. Удачи.
Dimich-krutan
Цитата(чукча @ 9.11.2021, 18:16) *
Это только под заказ, например:
https://exd.ru/index.php?id=1544
И полагаю это будет стоить раз в 10-15 дороже, чем такой же общепром. частотник. А может и в 20.

Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу.
Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих.
igorarkad12@gmail.com
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2021, 8:56) *
Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу.
Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих.

Частотный преобразователь взрывозащищенный (ЧПВ) предназначен для установки в подземных горных выработках шахт и рудников, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу и пыли.
4ainic
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2021, 8:56) *
Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу.
Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих.

А что конкретно выходит из строя? частотники? или проблема в схеме?