Владимир 86
12.11.2021, 11:29
Добрый день господа профессионалы! Подскажите пожалуйста правильность подключения этого подогревателя. На данный момент он подключен к трем фазам и рабочему нолю, но ноль сидит там где указано заземление, другого места подключения рабочего ноля нет! электрики приходили смотрели но внятно ничего не сказали, один предложил убрать ноль забить штырь в землю и посадить землю на это место где был ноль. а ноль вообще не подключать.
Извиняюсь опечатка в названии KOSPEL KDH 15
Костян челябинский
12.11.2021, 11:58
И происходит это на Луне под землей...
eugevict
12.11.2021, 12:06
Цитата(Владимир 86 @ 12.11.2021, 11:29)
а ноль вообще не подключать.
А УЗО или ДИФАВТОМАТ имеется ?
Электромонтёр
12.11.2021, 12:21
Схема подключения без ноля.
Цитата(Владимир 86 @ 12.11.2021, 11:29)
один предложил убрать ноль забить штырь в землю и посадить землю на это место где был ноль. а ноль вообще не подключать.
Сначала скажите какой тип заземления используете - ТТ или TN, т.е.
как заземляется прочее оборудование 1 класса в вашем хозяйстве.
Электромонтёр
12.11.2021, 14:50
Если они ещё только предлагают штыри забивать какие им тт или дифы?
Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2021, 14:50)
Если они ещё только предлагают штыри забивать какие им тт или дифы?
Это может быть штырь для отдельного оборудования. Интересует обстановка.
Владимир 86
12.11.2021, 17:36
Стоит диф.автомат в щитке, на все три фазы и ноль идущие к этому подогревателю.
Подогреватель стоит в гараже в подвале там все сухо.
Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2021, 14:21)
Схема подключения без ноля.
Эту схему я эл.показывал вот они и предложили забить штырь, а ноль убрать.
вот подогреватель
А почему у меня не загружаются фото и видео. Нахожу, выбираю, загружаю а их нигде нет.
Сунцов Денис
12.11.2021, 19:28
Мерзость все эти проточные грелки.
Поставьте бойлер на 100 л, мало, - еще поставьте. Да хоть 5 штук, если воды мало.
Но соединяйте по воде последовательно.
Реально лучше будет, проверено не на одном объекте, где меня привлекали к работам.
Электромонтёр
12.11.2021, 21:11
Владимир что вы нам хотите показать?Вроде и так всё понятно. 3 фазы соединены без ноля. Сделайте только хорошее заземление. И защиту поставьте. Сколько проводов у вас на вводе в дом?
Денис ну а если нагреватель куплен уже не выкидывать же его.
Цитата
диф.автомат в щитке, на все три фазы и ноль идущие к этому подогревателю
Только вот здесь с нулём не понятно как быть.
Цитата(Владимир 86)
Подскажите пожалуйста правильность подключения этого подогревателя
Подключайте так, как указано в паспорте!
Владимир 86
13.11.2021, 14:50
Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2021, 23:11)
Владимир что вы нам хотите показать?Вроде и так всё понятно. 3 фазы соединены без ноля. Сделайте только хорошее заземление. И защиту поставьте. Сколько проводов у вас на вводе в дом?
Денис ну а если нагреватель куплен уже не выкидывать же его.
Только вот здесь с нулём не понятно как быть.
Да этот подогреватель уже стоял не подключенным в этом гараже, гараж я приобрел 2 года назад. Подогреватель абсолютно новый в пользовании не был вот я и решил довести проводку воды до ума. Все сделал все работает, но подключение подогревателя вызывает сомнения, правильность его подключения. Хотя работает... Я не электрик но и не совсем не сведущий человек в электрике. Вот и решил спросить у профессионалов, потому как местные которых я приглашал внятно не дали совет. И еще вопрос: а разве тэны могут работать без ноля, или в этом качестве будет работать земля? Спасибо всем за ответы!
Костян челябинский
13.11.2021, 14:53
Цитата(Владимир 86 @ 13.11.2021, 16:50)
а разве тэны могут работать без ноля,
Могут
eugevict
14.11.2021, 0:24
Цитата(Владимир 86 @ 13.11.2021, 14:50)
или в этом качестве будет работать земля?
Это что имеется в виду ?
Электромонтёр
14.11.2021, 8:14
Ноль требуется только для одной фазы а 2 или 3 фазы могут работать самостоятельно без ноля. Это если вкратце.
Цитата
Все сделал все работает
Непонятно только почему вы этому удивляетесь если эта вещь у вас уже работаете. Вы так и не ответили сколько жил к вам приходит и есть ли нормальное заземление чтобы с этим апаратом вам спокойно жилось. УЗО оставьте как есть без подключённого ноля только ещё раз говорю что земля должна быть хорошей.
Владимир 86
14.11.2021, 19:02
В гараж приходит кабель из четырех жил, соответственно N,-L1-,L2-,L3 кабель предыдущий хозяин пробросил отдельно от ряда гаражей, лично в свой напрямую от общего счетчика. Заземления конкретно в гараже я не нашел. Входной кабель приходит в гараж и сразу идет на трехфазный счетчик, далее со счетчика на четыре автомата и с этих автоматов я подключил демпферный выключатель на 4 жилы соответственно N-L1-L2-L3, а с этого демпферного автомата я подключил подогреватель. Ноль я посадил где на подогревателе указана земля, а фазы как положено по схеме. Надеюсь я по чайниковски, но понятно объяснил вам, я старался.
Владимир 86
14.11.2021, 20:08
Вот мое подключение.
Костян челябинский
14.11.2021, 23:46
Цитата(Владимир 86 @ 14.11.2021, 21:02)
, далее со счетчика на четыре автомата и
Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно
Цитата(Владимир 86 @ 14.11.2021, 21:02)
подключил демпферный выключатель
Это что такое вообще?
Владимир 86
15.11.2021, 8:28
Цитата(Костян челябинский @ 15.11.2021, 1:46)
Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно
Это что такое вообще?
Константин добрый день. Вообще то речь идет о проточном обогревателе 15 кВт. И что не правильно?
Цитата(Костян челябинский @ 15.11.2021, 1:46)
Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно
Это что такое вообще?
Константин если вы про то что я не правильно написал (демпферный выключатель) 1000 извинений. Я подключил дифферинциальный выключатель. Чайник что вы хотите!
Костян челябинский
15.11.2021, 11:39
Цитата(Владимир 86 @ 15.11.2021, 10:28)
Константин добрый день. Вообще то речь идет о проточном обогревателе 15 кВт. И что не правильно?
Вот это
Цитата(Владимир 86 @ 14.11.2021, 21:02)
со счетчика на четыре автомата
Владимир 86
19.11.2021, 18:42
Добрый вечер Константин! Вот фото моего эл.считка в гараже что не верно?
Костян челябинский
19.11.2021, 18:48
О которых четырёх автоматах шла речь до этого?
Владимир 86
20.11.2021, 19:38
об автоматах на втором фото, с права от счетчика.
Костян челябинский
21.11.2021, 4:08
Цитата(Владимир 86 @ 20.11.2021, 21:38)
оОб автоматах на втором фото, с_права от счетчика.
Я не вижу четырех автоматов
Владимир 86
21.11.2021, 7:28
Константин добрый день! Так подключение верно или нет?
На третьем фото хорошо видно и подписано подключение эл. обогревателя.
Костян челябинский
21.11.2021, 8:40
Цитата(Владимир 86 @ 21.11.2021, 9:28)
Константин добрый день! Так подключение верно или нет?
Нет конечно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.