Добрый день! Простой вопрос есть 2 похожих трансформатора: мощность 1800кВА напряжение 6/0,4 но первый Y/Y-0 а второй Д/Y-0. Какой лучше и почему?
Нагрузка- АД от 50 до 250кВт
Roman D
17.11.2021, 13:59
Я бы ДУ взял; он третью гармонику внутре давит.
4ainic
17.11.2021, 15:51
Цитата(Roman D @ 17.11.2021, 13:59)
Я бы ДУ взял; он третью гармонику внутре давит.
А то, что он больше дороже и тяжелее запускается?
Roman D
17.11.2021, 20:35
Тяжелей запускается - это выбор уставок защит. Берите, что дороже - всё за счёт заказчика.
4ainic
18.11.2021, 7:55
А есть какие-нибудь железобетонные аргументы почему треугольник лучше звезды кроме гашения гармоник? И как треугольник и звезда будут вести себя на двигательной нагрузке?