Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, Чайнику.

На даче в комнате надо сделать три розетки. Хочу использовать для этого провода NYM-J 3/4 (по всему периметру комнаты) и NYM-J 3/2.5 (от розеток на 16А к NYM-J 3/4). На выходе хочу поставить предохранитель на 16А. В комнате будет компьютер, телевизор, телефон, обогреватель + пылесос, утюг.

ВОПРОС: Правильно ли использовать провода такого сечения и какой предохранитель (кол-во ампер) и в каком месте цепи лучше его ставить?

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
сергей_абрамов
Вполне подойдёт, только если всё сразу включать не будете и обогреватнль мощностью 1 кВт. Предохранитель , Вы имели ввиду наверное автомат? нужно ставить на вводе т.е начале цепи. Расчёт нагрузки, грубо ,5,5 Ампер на 1 киловатт. icon_eek.gif
Гость
Спасибо за ответ!
Сергей, скажите пожалуйста, может существуют ли правила для сращивания проводов разного сечения или можно обычной скруткой?
сергей_абрамов
В своё время когда занимался электромонтажом скрутки сваривали
с помощью трансформатора мощностью ватт 500, напряжение 12-15 в,
постоянка, на конце плюсового провода графитовый электрод.
Можно и просто запаять с помощью обыкновенного паяльника , естественно обесточив скрутку, есть и более современные способы с помощью токопроводящих паст, но я их только в каталогах видел. icon_biggrin.gif
Джин
Ну 5,5А это уж совсем грубо. I=P/U=1000/220=4.54А т.е на 1кВт мощности приходится 4.54А .Автомат который будет отвечать за группу розеток, как правило берется на номинал 16А.Но это правило не распостраняется дачные домики расположенные на приличном расстоянии от трансформатора. В электроэнергетике есть такое понятие как величина тока короткого замыкания. Чем дача дальше от
трансформатора тем эта величина меньше, соответственно и меньше шансов что при этом самом коротком замыкании автомат сработает. Поэтому если хотите подстраховаться разделите розетки на две группы и поставьте два автомата по 10А. И ответвление кабеля к дому, которое прокладывают зачастую через чердак, ОБЯЗАТЕЛЬНО заложить в металлическую трубу.
DRAndrew
По правилам розеточная группа должна защищаться от токов короткгого замыкания, токов перезрузки и иметь дифференциальную защиту (надеюсь объяснять не надо, что это такое)...
Поэтому для защиты простой автомат не пойдет.
Необходимо ставить либо дифференциальный автомат, либо поледовательно сначало УЗО, а затем автоматический выключатель...
Кроме того я полагаю, есть освещение, которое тоже надо защищать....
Вообщем необходимо ставить щиток и т.д. и т.п.
Примерно такая комплектация, на ввод автоматический выключатель ампер на 25 или 32 (31,5 в зависимости от используемого автомата), т.е. обычный, на выходе автоматический выключатель ампер на 10 или 16 не более для освещения, 1 или 2 диф. автомата на 16 ампер и 30 мА ток утечки (2 потому, что стоит разделить розетки на две группы тебе правильно подсказали, желательно комьютерную розетку отделить) или одно УЗО ампер на 25 и ток утечки на 30 мА и последовательно 2 автомата по 16 ампер.
Первый вариант надежнее, второй дешевле...
Надеюсь смог помочь...