Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ошиновка на переменном токе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


vepr
Есть такая информация, что в шину переменного тока больше трех полос металла не ложат.
Это действительно так?
С чем это связанно?
Tchernishev
Это связано с поверхностным эффектом.
NickEl
Tchernishev а разве на частоте в 50 Гц так называемый skin effect проявляется столь явно ???
gomed12
Цитата(vepr @ 3.11.2007, 18:09) *
Есть такая информация, что в шину переменного тока больше трех полос металла не ложат.
Это действительно так?
С чем это связанно?

Скорее всего речь может идти об уменьшении последствий термического воздействия длительного тока к.з. на пакет шин.
lew45
Это связано в большей степени не с поверхностным эффектом, а с эффектом близости. В результате резко возрастает индуктивное сопротивление, увеличивается реактивная составляющая тока нагрузки и, как итог, увеличивается общий ток.
Roman_D
Цитата(lew45 @ 29.12.2007, 16:20) *
Это связано в большей степени не с поверхностным эффектом, а с эффектом близости.

Есть такое дело
Но название эффекта мне нравится... icon_redface.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.