Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гл. энергетик, ответсв. за эл.хоз-во
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов


Askmai
Добрый День, Уваж. Энергетики!!
Скажите в каких случаях на предприятиях должны быть Главный энергетик, зам. главного энергетика, ответственный за электрохозяйство? Какими документами это подтверждается?
gomed12
Цитата
в каких случаях на предприятиях должны быть Главный энергетик, зам. главного энергетика, ответственный за электрохозяйство?

На основании Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП) пунктов 1.2.1-1.2.3. должен быть назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель.
Ответственный должен быть у Потребителя - владельца электроустановок и у юр. лица, занимающегося их эксплуатацией.
Зам. гл. энергетика назначается в зависимости от объемов работ, решение о назначении принимает руководитель владелец ЭУ.
Их может быть и два: по эл. тех. и теплотехнич. части.
А вот, когда отв. может быть и не назначен по тем же ПТЭЭП:
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только
вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные
установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не
назначаться. В этом случае руководитель Потребителя
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может
возложить на себя по письменному согласованию с местным органом
госэнергонадзора путем оформления соответствующего
заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.