повариха
Задание - проектрирование снабжение узловой распределительной подстанции...

Данные - Узловая распределительная подстанция (УРП) предназначена для связи напряжений трех классов: 220, 110 и 10 кВ.
Она состоит из двух автотрансформаторов типа АТДЦТН-125000/220/110/20. На стороне высокого напряжения (ВН) установлено по 4 выключателя ВН типа У-220, на стороне сред¬него напряжения (СН) — по 5 выключателей СН типа У-110, на стороне низкого напряжения (НН) — по 12 шкафов типа КРУ-10.
Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ-220 и ОРУ-110) размещены на открытой площадке, а шкафы в здании ЗРУ-10
УРП обслуживается и имеет объединенный пункт управления (ОПУ) с дежурным персо¬налом. Кроме этого предусмотрены производственные, служебные, вспомогательные и бы¬товые помещения.
Потребители собственных нужд (СН) получают ЭСН от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и по надежности ЭСН относятся к 1 категории.
Количество рабочих смен — 3. Грунт в районе цеха — супесь с температурой +12 °С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций длиной 8 и 6 м каждый.
Размеры цеха А х В = 48 х 30 м. Все помещения закрытого типа и имеют высоту 3,6 м.

и также даны перечень Электрооборудования на этой подстанции

Трансформаторы собственных нужд
Компрессорные установки
Зарядно – подзарядные агрегаты АБ типа ВАЗП
Синхронные компенсаторы
Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10
Электронагреватели трансформаторного масла
Насосы системы охлаждения АТ
Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10
Отопление, вентиляция и освещение ОПУ
Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 1! Правильно ли я выбрала собсвтенные нужды? - Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10 Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10 Отопление, вентиляция и освещение ОПУ Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 2! нужна ли компенсационная установка КУ на ТСН

Далее я так понимаю всю эту систему

АТ (220/110/20 ) -> Т ( 20/10,6) и разделяется на ТСН (10/0,4 или 6/0,4) и ШМА (нагрузка)

Вопрос 3 ! нужен ли этот промежуточный трансформатор 20/10,6 ?

Вопрос 4 ! куда на чертеже поводить обмотку СН от АТ ?

помогите пожалуйста. кто чем может))))

если что ася 349624679 или katesss@mail.ru
Гость
точно такоеже задание нечего найти немогу=(
Oleg_n
Хоть я не проектировщик, но скажу кое-что, как это выглядит на практике.
Ни разу не сталкивался с тем, что ставят АТ 220/110/20кВ, чтобы потом с помощью трансформаторов 20/10 кВ получить нужные 10 кВ.
У нас в системе на всех ПС 220 кВ стоят АТ 220/110/10 кВ, причем обмотки 10 кВ АТ очень часто используются только для питания СН (два ТСН 10/0,4 кВ потребной мощности, а в случае применения переменного оперативного тока и отсутствии аккумулятоной батареи дополнительно заводится третье (в случае одного АТ - второе) резервное питание СН по фидеру 10 кВ от распределительной сети, причем от той ПС, питание на которой сохраняется при погашении рассматриваемой ПС 220 кВ).
Если требуется еще распредустройство 10 кВ для питания потребителей (как в Вашем случае), то на ПС устанавливаются еще два трансформатора 110/(35)/10 кВ со своими выключателями 110 кВ. Делается РУ-10 кВ, от которого уже запитываются два ТСН 10/0,4 и отходящие фидера 10 кВ потребителей.
Поэтому, отвечая на один из Ваших вопросов, считаю, что трансформатор 20/10 кВ нецелесообразен.
Далее:
Компенсационные установки на собственных нуждах нигде не встречал.
Обмотки среднего напряжения (т.е. 110 кВ) от АТ через выключатели заводятся на ОРУ 110 кВ.
Перечень собственных нужд можно почерпнуть, например, в "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ" РД 34.09.101-94 (утверждена Минтопэнерго РФ 02.09.1994).
Цитата
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций - потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанций и подстанций в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения электрической энергии.
То есть все электроприемники, кроме мастерских, гаражей, складов при ПС и т.п. - не относящихся напрямую к процессу.
К сожалению, реальной схемы собственных нужд ПС 220/110/10 кВ почти такой же, как Ваша, в электронном виде у меня нет. (Кстати, на этой ПС к обмоткам 10 кВ АТ подключены БСК, а РУ-6 кВ получает питание, как я писал выше, от отдельных тр-ров 110/35/6, а ТСН 6/0,4, в свою очередь, от РУ-6 кВ).
Выслал для примера по электронной почте в формате Visio схему СН ПС 220/110/10 с одним АТ, без РУ на напряжении 10 кВ (10 кВ - только для питания СН).
повариха
Спасибо большое за ответ...
повариха
как на схеме показать, чо на верхнем напряжении 4 выключателя? и как нижнее напряжение подвести к 12 шкафам КРУ-10 ?
Oleg_n
Я же высылал Вам схему первичных соединений двух подстанций, из них ПС 220/110/6 кВ очень похожа на Вашу. Нужно всего лишь ее творчески переработать: выкинуть сторону 35 кВ, БСК, по стороне 220 кВ выкинуть лишние присоединения, вместо РУ-6 кВ изобразить РУ-10 кВ с необходимым количеством ячеек. Откуда брать 10 кВ - решите сами, от обмоток 10 кВ АТ или от двух трансформаторов 110/10 кВ.
Что касается 4-х выключателей по стороне 220 кВ - можно сделать классическую схему четырехугольника: две системы шин, к каждой системе шин подключается через разъединитель АТ и линия через два выключателя. Больше вроде бы никак не придумать.
Посылаю еще схему ПС 330/100 кВ, где ОРУ-330 кВ сделано по схеме четырехугольника. Аналогично можно сделать и для 220 кВ.
повариха
эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком))))
WORD
Цитата(повариха @ 15.2.2009, 16:42) *
эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком))))

Обращаюсь за черновикомicon_smile.gif
donvovchik
и мне дайте (мыло в профиле)
Гость_Олег_*
Ребят помогите у меня тоже эта тема,если можете вышлите черновик на abdeb@rambler.ru
Заранее спасибо!!!!!
Браттан
Помогите люди добрые киньте кто-нибудь записку по УРП 10 110 и 220 кВ Схемы были бы не лишние 2Lajeka@gmail.com премного благодарен)))
Гость
УРП скиньте если че есть pahan12@np.by
Hardler
если еще есть возможность по этой теме скинуть схемы то плс на эл адрес hardler79@gmail.com


alex1671
Можно тоже черновик плиз на alex1671@yandex.ru

очень нужно - помогите народ
Гость
кто может скинуть расчеты по этой теме, буду благодарен alexandrgoncharov2005@gmail.com
Ваня Иванов
Цитата(Гость @ 14.10.2024, 13:46) *
кто может скинуть расчеты по этой теме...
Вы дату создания темы видели? "Иных уж нет, а те далече..." (А.С.Пушкин, "Евгений Онегин")