Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Внутренний контур заземления в металлическом здании?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Lexman
Доброго дня, коллеги.

Несколько поздабыл нормы за давностью, потому решил спросить.

Имеем "стычку" с РосТехНадзором:

У нас имеется здание, состоящее из нескольких цельносварных модулей, скручиваемых друг с другом (блочная котельная).
Чтобы сохранить непрерывность электрической PE-цепи, помимо скручивания между собой, между модулями были наварены элементы стальной полосы 4х40.
Внутренний контур заземления из стальной полосы было решено не делать.

При получении допуска электротехнической инспекции, был выдан отказ с формулировкой: "Не выполнен монтаж внутренней магистрали ЗЗУ блочно-модульной котельной".
По словам инспектора: должна быть полоса.

Мне кажется, инспектор не прав.

Ваше мнение?
с2н5он
а в проекте что?
Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 10:57) *
выдан отказ с формулировкой: "...".
По словам инспектора: ...
Видимо вы не знаете, что в отказе после формулировке должна быть ссылка на пункт норматива (обоснование).
Lexman
Цитата(с2н5он @ 21.12.2021, 11:54) *
а в проекте что?


В проекте (стадия П, проект наш) - полоса *facepalm*. По нашему же недосмотру, проектант нарисовал "по инерции".
Но проект мы можем исправить. У инспектора так и спросили: давайте мы за 15 минут исправим лист проекта, и всего делов.
Ответ: нет, должна быть полоса и точка.

Вопрос топика всё же не в том, что в проекте. А в том, должна ли быть полоса в нашем случае, согласно действующих норм.
с2н5он
так проект и делается
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:04) *
согласно действующих норм.
если лень искать тогда см.пост.3
Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:04) *
.. проект наш.... должна ли быть полоса в нашем случае, согласно действующих норм.
Так ведь вам, проектировщикам, именно за знание норм денежку платят icon_confused.gif
Lexman
Цитата(с2н5он @ 21.12.2021, 12:30) *
так проект и делается если лень искать тогда см.пост.3


Инспектор сослался на проект icon_smile.gif Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет icon_smile.gif

Цитата(Олега @ 21.12.2021, 12:32) *
Так ведь вам, проектировщикам, именно за знание норм денежку платят icon_confused.gif


Я не проектировщик. Мои проектировщики (и не только они) тоже не знают норм, которые обязывали бы нас вешать стальную полосу в нашем случае.
Потому решил спросить зедсь. Или тут отвечают тоже за денежку? icon_smile.gif)
Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:42) *
Инспектор сослался на проект
Ваш проект (стадии П) никак не типовой и не НД. Ссылка не правомерна.


Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:42) *
Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет icon_smile.gif
Не примет - см. #3
Lexman
Цитата(Олега @ 21.12.2021, 11:55) *
Видимо вы не знаете, что в отказе после формулировке должна быть ссылка на пункт норматива (обоснование).


Знаем-знаем. Равно как знаем, что если есть желание отказать (а иногда у инспектора такое желание может появиться само по себе, по третьим причинам), то и ссылка на НТД найдётся. Какая-нибудь. Повод отказать всегда есть)

Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:42) *
Я не проектировщик. Мои проектировщики (и не только они) тоже не знают норм, которые обязывали бы нас вешать стальную полосу в нашем случае.
Потому решил спросить зедсь. Или тут отвечают тоже за денежку? icon_smile.gif)
Если не проектировщик, то кто ? Хозяин заведения ? Тогда действительно можно за денежку. Какая разница кому платить.. )) 130 р. (стоимость бабаевской шоколадки) на телефон и НД ваш icon_biggrin.gif


Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 12:52) *
Знаем-знаем. Равно как знаем, что если есть желание отказать (а иногда у инспектора такое желание может появиться само по себе, по третьим причинам), то и ссылка на НТД найдётся. Какая-нибудь. Повод отказать всегда есть)
Проектировщик обязан уметь не только рисовать, но и бодаться с экспертом.

Либо эта функция на ГИПе и ГАПе icon_biggrin.gif Эти клоуны в штате вашей проектной конторки есть ?
Lexman
Цитата(Олега @ 21.12.2021, 12:54) *
Если не проектировщик, то кто ? Хозяин заведения ? Тогда действительно можно за денежку. Какая разница кому платить.. )) 130 р. (стоимость бабаевской шоколадки) на телефон и НД ваш icon_biggrin.gif


Пффф. Да ради бога. Куда кидать? icon_smile.gif Номер сбербанка к нику привязан? icon_smile.gif Хоть щас перекину. )

PS Если инспектора не устроит ваш НД, то вернёте icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 21.12.2021, 12:54) *
Проектировщик обязан уметь не только рисовать, но и бодаться с экспертом.
Либо эта функция на ГИПе и ГАПе icon_biggrin.gif Эти клоуны в штате вашей проектной конторки есть ?


Мы боремся не с экспертом (с этими всё норм как раз), и электрика не в ведении ГАПа icon_smile.gif Да и конторка у нас не только проектная icon_smile.gif
Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:04) *
PS Если инспектора не устроит ваш НД, то вернёте
Щас! icon_biggrin.gif "Дороже стоит граф..". За шоколадку сами бодайтесь.


Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:04) *
Мы боремся не с экспертом ..
Это не важно, с любым проверяльщиком.


Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:04) *
и электрика не в ведении ГАПа
Ежику понятно. Я высказался о проектировщиках в целом, без упора на электриков.


Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:04) *
Да и конторка у нас не только проектная
Это влияет на штатное расписание проектного отдела ?
Lexman
Цитата(Олега @ 21.12.2021, 13:23) *
Щас! icon_biggrin.gif "Дороже стоит граф..". За шоколадку сами бодайтесь.

Ага! Не знаете? icon_wink.gif Так бы сразу и признались) И вообще, шоколадка - это была Ваша оферта, форум тому свидетель icon_smile.gif

Цитата(Олега @ 21.12.2021, 13:23) *
Это влияет на штатное расписание проектного отдела ?

Штатное расписание проектного отдела влияет на ответ на поставленный вопрос? )
Олега
Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:28) *
это была Ваша оферта, форум тому свидетель
Оферты на "бодалки" не было. И "форум тому свидетель" icon_razz.gif
Со своими привязками - ищите себе лоха.

Цитата(Lexman @ 21.12.2021, 13:28) *
Штатное расписание проектного отдела влияет на ответ на поставленный вопрос?
Нет, это был вопрос по лишней информации.
Lexman
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(Lexman)
Повод отказать всегда есть)
Вы не совсем правы, а с инспектором нужно грамотно спорить/доказывать, иначе всегда будете неправы "по-умолчанию".
Цитата
Инспектор сослался на проект
Вот!
Цитата
Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет icon_smile.gif
Если проект будет согласован и утверждён, то инспектор и будет следовать проектной документации.
Олега
Lexman не уверен, что вариант, подписанный экспертизой (с которой у них "нормуль"), будет соответствовать НД. И не получит ли он (они) вторую вздрючку ? icon_mrgreen.gif
Тема-двойник - на Проектанте.орг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.