Суть вопроса , правильно я понимаю пункт правил?
7.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
7.2.1 При выполнении переключений в электрически связанной распределительной сети параллельное включение и замыкание линий (работающих раздельно при нормальном режиме эксплуатации) в кольцо допускается только в виде исключения на время, необходимое для перевода нагрузки потребителей или выполнения неотложных ремонтных работ.
7.2.6 Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.
Имеется два трансформатора 6/0,4кВ питающихся от ТЭЦ от разных фидеров 6кВ , на ТП по 6 кВ имеется секционный между этими фидерами ,на ТЭЦ имеется свой секционный ,
Могу ли я включить секционный по 0,4 кВ на длительное время, без включения секционного выключателя по высокой стороне и СВ на ТЭЦ.
Прочитав этот пункт правил из Инструкции по переключениям в электроустановках я понял что нельзя, прав я или нет, прошу экспертов разъяснить ,
за ранее спасибо .