VladV
В подрозетник входит одножильный медный кабель 1 мм кв, из подрозетника выходит кабель 2,5 мм кв. Сечения замерял засовывая в наконечники НШВИ разного диаметра. На провод 1 мм кв надел наконечник НШВИ 1 мм кв КВТ и опрессовал сначала клещами для НШВИ 6 гранными автоматическими, затем маленько ручными клещами для НШВИ с матрицей квт. Внешний диаметр получился похожим (оба провода не влазят в наконечник с сечением 1,5, но влазят в наконечник с сечением 2,5). То есть получается утолщил одножильный кабель наконечником НШВИ. Можно ли так делать? держится вроде нормально.
Dimka1
Цитата(VladV @ 30.12.2021, 12:29) *
Можно ли так делать? держится вроде нормально.

Ну если держится, то можно. Отвалится - переделаешь. Главное, чтоб не грелось.
Zolan77
Чем вызвана потребность увеличения диаметра?
Клеммник не позволяет зажать?
VladV
Там розетка на видном месте, раньше советская стояла с скрутками какими-то, хотел просто розетку заменить, снял и ужаснулся - внутри все обгоревшее, каша из проводов. Разного сечения кабели из стены идут - родные еще. Электрик предложил проводку менять. Розетка на этом месте нужна, вот и заморочиться решил. Включал чайник и еще потребители на 5 киловатт, не греется. Но такого способа нигде не нашел, опасаюсь в дальнейшем может подвохов. Хотя вроде логично все. Сечение с наконечником рассчетно около 2 мм к. Розетка Шнейдер, вроде зажала 2 и 2,5 крепко.
Zolan77
Наконечник никак не увеличит сечение провода) Тем более что они предназначены для оконцовывания многопроволочных проводов.
Включение нагрузки в 5 кВт в линию 1 мм кв. чревато пожаром.
Гость сочувствующий
Цитата(VladV @ 30.12.2021, 12:29) *
В подрозетник входит одножильный медный кабель 1 мм кв, ...

В подрозетник ни какого провода (кабеля) входить не может! Кабель (провод) может входить в "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).". А подрозетник, грубо говоря - фанерный диск для установки розетки или выключателя при монтаже ОТКРЫТОЙ проводки.


VladV
Наконечник имеет толщину стенок 0,2 мм, которые имеют площадь, порядка 0,45 мм. В случае обжима моножилы положительная площадь сохраняется, в отличии от обжима многожильного, когда он сминается с жилами. 5 киловат это был просто тест на нагрев.
квершлаг
Вообще то в розетку типа шнайдер без всяких проблем зажимается два провода разного сечения. В смысле под один винтик. там это предусмотрено конструкцией зажима. В чем у вас то была собственно проблема? Вы просто не пробовали два разных провода зажать без своих выдумок ?
VladV
Цитата(квершлаг @ 2.1.2022, 22:21) *
Вообще то в розетку типа шнайдер без всяких проблем зажимается два провода разного сечения. В смысле под один винтик. там это предусмотрено конструкцией зажима. В чем у вас то была собственно проблема? Вы просто не пробовали два разных провода зажать без своих выдумок ?

Розетки, как раз Шнайдер. Не знал про такую их особенность. Спасибо.
Костян челябинский
квершлаг, есть такие люди. Вместо того, чтобы за пару минут попробовать сделать и, если не получается, то только тогда искать решение проблемы, они готовы часами и днями "изучать вопрос" по интернет-бредням. Короче, где бы не работать, лишь бы не работать