Получил ТУ максимальная нагрузка 40 кВт, расчетная полная мощность 45,8кВА и в ТУ интересный пункт компенсацию реактивной мощностьи решить проектом. Ставить устройство компенсации реактивной энергии?либо есть пути отбится от этого. О характере нагрузки - офис, вентиляция Рр=5,1 кВт..Есть мнения?
Загляните в СП 31-110-2003 , п. 6.33, 6.34
Ставить на 45.8 кВА компенсацию смысла не имеет, стоимость конденсаторной установки будет гораздо больше сэкономленной деньги.
savelij®
6.11.2007, 10:37
"Поиграйтесь" с коэффициентами спроса и доведите расчётную до необходимой величины.
Установите конденсаторы непосредственно у двигателей вентиляции, не нужен контролер, уберёте лишнее токи с кабелей.