Добрый день коллеги, ру-0, 4 на отходящих линиях (4шт) стоятсчетчикс ТТ учеты горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?
Sky_net
Потребление больше чем на счётчике.
yuoras
Сдается мне, что это проблема в самих счетчиках.
Я уже где то встречал на просторах интернета , такие же жалобы на 2021 год выпуска Меркурий 234.

У меня есть обьект, где на ТП очень завышенное напряжение , нормально они переносят это

Sky_net, судя с фото , что то изнутри очень греется , как раз под дисплеем
next
Дело в том что и 230 сгорели и 236
с2н5он
попробуйте поставить не Меркурий
next
Будем пробовать Неву
yuoras
next, меркурий 236 у меня не было, а вот меркурий 230 2016 и 2017 годов изготовления (вижу у вас 2017) , были бракованные стабилизаторы питания.
Я их ящиками ремонтировал.

Выше сказали, попробуйте другого производителя или меркурий 230 годов 2010_2012, они практически не убиваемые были в эти года выпуска
Roman D
Ни грамма не понял, что такое горят.
Огнём, что ль?

Отсюдова подробнее, что именно выходит из строя.
-Mike-
Цитата(next @ 27.1.2022, 23:13) *
Дело в том что и 230 сгорели и 236

Одна школа по производству.
gomed12
Скорее всего счетчики через ТТ подключены неправильно.
Фото клеммника счетчика в студию!
gomed12
Хотел бы обратить внимание на необходимость удаления винтов 1-3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Arcon
Цитата(next @ 27.1.2022, 17:18) *
...горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?

Их намеренно жгут.
Магнетрон из микроволновки, китайские лазеры для станков...
В этом районе платы просто нечему гореть.
Картинка не прикрепляется, не знаю почему поэтому ссылка на фото
https://drive.google.com/file/d/19G21JYAY5Q...iew?usp=sharing
gomed12
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
Arcon
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?
-Mike-
Цитата(Arcon @ 9.4.2022, 12:31) *
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?

Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно, какой элемент/узел не выдержал, затем по схеме сделать анализ причины отказа (внешней или внутренней).
Arcon
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(-Mike- @ 9.4.2022, 10:37) *
Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно...

Именно после вскрытий множества аналогичных случаев сгорания, я и делаю свой вывод.
Прилагаю схемы входных цепей и БП 234.
Гость_next_*
Цитата(gomed12 @ 9.4.2022, 2:56) *
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.


Учет коммерческий, установлен в ру-0.4кв ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет.
Rezo
Цитата(gomed12)
....попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.
Цитата(next)
ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет.
Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
Гость
Цитата(Rezo @ 17.6.2022, 14:09) *
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).


Ключ у одного человека и все в пломбах включая вход в ру.
Rezo
Понятно..... А потребители - "кто"?
Гость
Цитата(Rezo @ 17.6.2022, 17:12) *
Понятно..... А потребители - "кто"?


Камень пилят
Rezo
Ну это смотря чем (каким способом процесса) пилить.
Короче!..... Два возможных варианта - либо всё же конструктивный брак ПУ, либо внимательно посмотрите, что находится в сети.
Это я к тому, что если не брак, то остаётся только воздействие на ПУ по сети.
Умышленно это или по причине мощного "грязного" (в смысле создаваемой помехи в сеть) оборудования, но общий смысл думаю понятен.... smoke.gif
Гость_Василий_*
Знакомая проблема. Это 100% внешнее воздействие магнетрона. Мы поймали таких товарищей после установки камеры видеонаблюдения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.