Добрый день коллеги, ру-0, 4 на отходящих линиях (4шт) стоятсчетчикс ТТ учеты горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?
Потребление больше чем на счётчике.
Сдается мне, что это проблема в самих счетчиках.
Я уже где то встречал на просторах интернета , такие же жалобы на 2021 год выпуска Меркурий 234.
У меня есть обьект, где на ТП очень завышенное напряжение , нормально они переносят это
Sky_net, судя с фото , что то изнутри очень греется , как раз под дисплеем
Дело в том что и 230 сгорели и 236
попробуйте поставить не Меркурий
next, меркурий 236 у меня не было, а вот меркурий 230 2016 и 2017 годов изготовления (вижу у вас 2017) , были бракованные стабилизаторы питания.
Я их ящиками ремонтировал.
Выше сказали, попробуйте другого производителя или меркурий 230 годов 2010_2012, они практически не убиваемые были в эти года выпуска
Ни грамма не понял, что такое горят.
Огнём, что ль?
Отсюдова подробнее, что именно выходит из строя.
Цитата(next @ 27.1.2022, 23:13)
Дело в том что и 230 сгорели и 236
Одна школа по производству.
Скорее всего счетчики через ТТ подключены неправильно.
Фото клеммника счетчика в студию!
Хотел бы обратить внимание на необходимость удаления винтов 1-3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(next @ 27.1.2022, 17:18)
...горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?
Их намеренно жгут. Магнетрон из микроволновки, китайские лазеры для станков...
В этом районе платы просто нечему гореть.
Картинка не прикрепляется, не знаю почему поэтому ссылка на фото
https://drive.google.com/file/d/19G21JYAY5Q...iew?usp=sharing
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?
Цитата(Arcon @ 9.4.2022, 12:31)
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?
Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно, какой элемент/узел не выдержал, затем по схеме сделать анализ причины отказа (внешней или внутренней).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(-Mike- @ 9.4.2022, 10:37)
Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно...
Именно после вскрытий множества аналогичных случаев сгорания, я и делаю свой вывод.
Прилагаю схемы входных цепей и БП 234.
Гость_next_*
16.6.2022, 15:29
Цитата(gomed12 @ 9.4.2022, 2:56)
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
Учет коммерческий, установлен в ру-0.4кв ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет.
Цитата(gomed12)
....попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.
Цитата(next)
ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет.
Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
Цитата(Rezo @ 17.6.2022, 14:09)
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
Ключ у одного человека и все в пломбах включая вход в ру.
Понятно..... А потребители - "кто"?
Цитата(Rezo @ 17.6.2022, 17:12)
Понятно..... А потребители - "кто"?
Камень пилят
Ну это смотря чем (каким способом процесса) пилить.
Короче!..... Два возможных варианта - либо всё же конструктивный брак ПУ, либо внимательно посмотрите, что находится в сети.
Это я к тому, что если не брак, то остаётся только воздействие на ПУ по сети.
Умышленно это или по причине мощного "грязного" (в смысле создаваемой помехи в сеть) оборудования, но общий смысл думаю понятен....
Гость_Василий_*
6.7.2023, 12:35
Знакомая проблема. Это 100% внешнее воздействие магнетрона. Мы поймали таких товарищей после установки камеры видеонаблюдения.