Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
Мой тебе совет: возьми автомат серии ВА с ним идет паспорт в паспорте указанные его характеристики, а именно кривая срабатывания защиты от времени! номинальный ток автомата получится как Iном.дв.*1,5. А вот характеристику:А,В,С,D выбери в зависимости от времени пуска твоего двигателя. Желаю Удачи!!!!!!!!!
Если пуски не частые то я думаю не надо пускатель, если конечно не предусмотренно дистанционное управление этим двигателем с какого то удаленного места. Если хочешь включать его из соседнего помещения, то тогда ставь пускатель, а если двигатель у тебя большую часть времени в работе и не надо иметь возможность экстренного отключения то тогда пускатель не нужен...
ставь Schneider Electric типа ВА63 кривая отключения: С (5-10крат. Iном)
У АВВ есть специальн для этого серия автоматов М, там помоему маркировка продублирована в кВтах
Пускатели необходимы. Т.к. двигатель устанавливается на перекачку топлива в небольшом заправочном пункте.
А так же необходимы пускатели на две колонки. Если кто сталкивался с этим, подскажите, какие подобрать. Самой не разобраться. За ранее спасибо!
пускатели возьми ПМ12-025-150, особое внимание обрати на возможное исполнение дополнительных контактов, а также на кол-во контактов приставки ПКЛ!!!! Вторую величину рекомендую из-за фактора долговечности и если что возможности перехода на более мощный двигатель!!!
FAZA13
Двигатель насоса должен быть взрывозащищенного исполнения.
Ввод кабеля в ЭД герметичный, сальник должен соответствовать диаметру (сечению жилы) кабеля.
Кабель д/б негорючий, бензостойкий.
Насос для подъема топлива из резервуара самовсасывающий типа СВН.
Для наземных резервуаров годится еще и любой центробежный, как Ваш.
Аппаратура для защиты и управления во взрывопожароопасных зонах д/б во взрывобезопасной оболочке с обозначением Exd для различных зон.
Для насоса аппаратура управления и защиты в ЭШ операторной, кнопка обычно у сливной площадки, их марки ПВК-25-с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIАТ6, 1ExdIIВТ6, 1ExdIIСТ6, 2ExеdIIСТ6 или КУ-91 (или КУ-92) рудничного исполнения.
Автоматические выключатели, пускатели общепромышленные.
Для ТРК - авт. выключатели с номиналом не более 2,5 А, лучше АВВ типа MS225, с тепловым расцепителем 1,6-2,5 А.
Магн. пускатели используются с пультом ДУ или при ручн. управлении, при использовании ПК, они не нужны.
Их марка по предыдущему посту или соответствующие АВВ.
Цитата
Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо
У крупных производителей есть спец. автоматы защиты двигателей как писал
Anatoli ВАМУ и GV2 у Шнейдер Электрик, PKZMO у Моэллера. Например,
ВАМУ 6,3 на ток от 4 до 6А
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.