Добрый день! Прошу помочь с проектом. Нужно переделать схему ВРУ с двумя вводами на схему с одним вводом по 3 категории надежности. Нагрузка 400 А. Для электроприемников 1 категории предусмотрен ДЭС с АВР 2-й степени автоматизации. Питание ВРУ от одного источника.
с2н5он
15.2.2022, 16:35
Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:56)
предусмотрен ДЭС
которая будет находиться в горячем резерве, т.е. работать постоянно?
Олега
15.2.2022, 16:50
Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:56)
Прошу помочь с проектом.
БезвозДмездно?
gomed12
15.2.2022, 19:06
Запараллелить обе перемычки или откинуть одну из 2-х перемычек между секциями на перекидных рубильниках фидеров и оставить один из вводов по выбору. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На нижний рис не обращайте внимание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.