Littlerew
15.2.2022, 22:15
Что посоветуете по опыты? После прожига больной жилы Кл 6кв, одна жила с оболочкой 60 Ом между собой. Две остальные уверенно держат. Акустикой стучит весь Кабель слегка и в некоторых местах есть усиления стука, даже возле предположительного места, которое четко показывает рефлектометр. Рамкой сигнал по всей трассе через генератор ГЗЧ 2500 схемой больная жила оболочка на откинутых поводках с обоих концов. (И многими другими от безысходности)
Найти однофазно замыкание на землю трудная задача, но делать что то надо, у нас примерно так.
Насколько понял кабель в земле. В таких случаях т.к. у Вас 60 Ом (многовато), мы включаем дожиг и жгём эту жилу (иногда несколько часов) до тех пор пока не повредится какая либо из оставшихся.
Если сопротивление не уменьшается, а ток прожига идёт то результат будет, всё равно другие жилы разогреются и пробьются, а далее дело техники.
Хуже, бывает если жила сварилась с оболочкой и сопротивление равно нулю тогда уже разогреть место повреждения не получится,
тогда рефлектометром определяем примерное место и приходится рыть шурфы и находить место гальванометром по направлению тока.
Также.
В последние годы, после появления в ЭТЛ тепловизора, и если кабель по эстакаде, то примерно определив место рефлектометром, включает дожиг и находим мест по тепловому излучению.
А пробовали работать с другой стороны кабеля?
Littlerew
16.2.2022, 7:56
Работать с другой стороны до последнего не хотим до последнего, т.к. там РП не наша, думали быстро со своей стороны найдём, но не тут то было) Кабель в земле - верно, и мало того везде асфальт) И перекапывать всю округу нет никакого желания. Сегодня нашли сварочный однофазный трансформатор старый с выходным номинальным током 180 А, хотим попробовать его, так как дожига у нас заводского нет, к сожалению
Сварочный тр-р тоже пойдёт, но напряжения может не хватить для большого тока.
Littlerew
16.2.2022, 15:16
Да, но как снизить переходное, стучать до посинения?
Shapiton
16.2.2022, 22:12
Цитата(Littlerew @ 16.2.2022, 15:16)

Да, но как снизить переходное, стучать до посинения?
Помню СПЭ жгли сутки.
Угробили наверно кабель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.