___VITOS___
Всем привет!
Что-то совсем туплю и, возможно, впорос простой.
Есть ли в природе рубильник поочередного включения нагрузки для двух цепей питания?
Смысл такой:
Нулевое положение "обе цепи разомкнуты"
Положение 1 - замкнута цепь 1
Положение 2 - замкнуты цепи 1 и 2.

Нагрузка цепи 1 - 0А (сухой контакт), нагрузка цепи 2 - 1Ф 40А.

Рубильник шнайдер с опережающим контактом прошу не предлагать.
Shturman1
например кулачковый переключатель апатор схема 52
http://www.apator.com.ua/uploads/4G%202013%20RU.pdf
Костян челябинский
Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 17:46) *
схема 52

Думаю что не пойдет.
1. В условии задачи стоит что в одном из положений включены оба канала
2. Переход через 0 не описан в условии задачи

Предложу свой вариант. Берем трехпозиционный переключатель ну допустим LAY-5 ИЭК. Добавляем модуль НЗ так, чтобы в левом положении рукоятки он был нажат (разомкнут). В среднем положении он окажется замкнут, в правом тоже и модуль НО так же будет замкнут
Shturman1
Цитата
В условии задачи стоит что в одном из положений включены оба канала

для этого нужно установить перемычку между контактами 1 и 4
Цитата
LAY-5

на 40 А?
Костян челябинский
Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 18:03) *
на 40 А?

Ну вообще переключателями оперировать такими токами моветон. Что мешает взять контактор?

Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 18:03) *
для этого нужно установить перемычку между контактами 1 и 4

Всё равно переход через 0 получается. По-моему
Электромонтёр
Ранешные кулачковые переключатели можно было разобрать и собрать так как тебе это было надо.
Типа этого
Олега
Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 16:03) *
для этого нужно установить перемычку между контактами 1 и 4
И что, цепи 1 и 2 заимеют режим одновременного включения ?
С перемычкой смысла в левой паре контактов нет.


С тем же "через "0", но с включением "одна" или "обе":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В том же каталоге есть и 0-1-2 :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
___VITOS___
Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2022, 16:11) *
Ну вообще переключателями оперировать такими токами моветон. Что мешает взять контактор?

Можно докинуть и контакторы, но последовательность включения нужно сохранить.
Как вариант рассматриваю сейчас на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U) из каталога от Shturman1
gomed12
Вот ведь вроде просто
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Цитата(gomed12 @ 18.2.2022, 19:57) *
Через "OFF" не соответствует ТЗ.
gomed12
Поочередное включение понимаю как то 1, то 2.
Последовательное 0-1-2-0...
Если не так, извиняюсь
___VITOS___
Цитата(Олега @ 18.2.2022, 21:03) *
Через "OFF" не соответствует ТЗ.

Верно, через выключение не вариант.

В целом, закладываю решение на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U).

но больше хотелось бы без контактора, места мало(
gomed12
Понятно, но в ТЗ не было сказано про последовательное переключение.
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 18.2.2022, 21:14) *
..закладываю решение на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U).
но больше хотелось бы без контактора, места мало(
А нужны ли контакторы ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gomed12
Тогда может вот такие помогут?
https://www.manualspdf.ru/gewiss/gw96852/инструкция
Олега
показан 4G40 (50А), имх
___VITOS___
Цитата(Олега @ 18.2.2022, 21:35) *
показан 4G40 (50А), имх

Да, пытался уже найти у них, но не нашел 4G40 по схеме обвязки 252 =)


gomed12
Спасибо, не нашел в этих каталогах трёхпозиционных без перехода через ноль, может уже поздно и голова сходит с ума) Потом ещё гляну)
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 18.2.2022, 23:16) *
Да, пытался уже найти у них, но не нашел 4G40 по схеме обвязки 252 =)
Каталог КЕАZ с аналогами, но их тоже в продаже хрен найдешь, штуки специфичные.. Разве что на заводе заказывать.
ZavGar
Один-в-один выключатель зажигания бензиновых авиационных двигателей (Ан-2, Як-18Т и т.п.).
"Выключено"-"Магнето 1"-"Магнето 2"-" Магнето 1+2". icon_wink.gif
Не 40 ампер, конечно, но через контакторы - вполне.
А так - в локомотивах и подъёмных кранах с электроприводом какие только схемы с помощью кулачковых контроллеров не собираются! В слаботочке - с помощью шаговых искателей.
moshkarow
переключатель пмо

реле чередования работы насосов не подойдет ?
Олега
Если необходимости перехода от "0" к "2" строго через "1" нет, то 2-мя контакторами можно управлять тремя кнопками:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла