Polyarnik70
Имеется стабилизатор напряжения СТС10/0,5"С"У2. Подключен на вход 380V. Выход 380V. На входе стабилизатора стоит автомат на 25А. На выходе был подключен потребитель на одну фазу, ноль в стабилизатор не заведён (проходит мимо него).
Выбивает автомат на вводе как от КЗ.
В чём может быть проблема?
И может есть у кого схема (инструкция) на такой стабилизатор.
Shura_with_KINEF
Что стабилизатор, у меня электромонтёры передвижной немецкий шлифовальный станок спалили, три частотника и логический контроллер от Сименса дым пустили. А всё из-за того, что подключили через удлинитель без нейтрали.
В чём проблема?
Главная - использование не по назначению.
Возможно потребитель уже умер или ещё защищается УЗИПом или варистором из последних сил, устраивая замыкание от перенапряжения.
Использовать электрооборудование без паспорта и инструкции по эксплуатации запрещается не просто так.

Так трудно самому найти?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну и почему без нейтрали подключен?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в горле кость
Цитата(Polyarnik70 @ 1.3.2022, 21:07) *
В чём может быть проблема?
И может есть у кого схема (инструкция) на такой стабилизатор.


Стабилизатор требует ремонта..
Что подвигло вас на включение оборудования без инструкции?
Shura_with_KINEF
Цитата(в горле кость @ 2.3.2022, 5:19) *
Стабилизатор требует ремонта..

Согласен. В инструкции прямо написано, что без нейтрали подключать запрещено. Проблему надо искать в плате управления.
Polyarnik70
Извиняюсь что не ответил сразу.
Стабилизатор изначально был подключен не мной и он прекрасно работал. Единственное что я грешу на скачёк напряжения при подаче электричества после отключения.
Нашёл инструкцию и схему на него.
Подскажите по схеме где может быть КЗ между фазами и фаза земля. Измерения проводил мегаометром на 500В.
Блоки управления отключены, конденсаторы С22...С27 отключены. Разъёмы Х1...Х3 проверены.
транзитный
Аппарат весьма тяжелый в ремонте. Схемы аппаратов разных лет выпуска могут отличаться.Ремонтировал такой лет 25 назад. В моём случае без консультации завода-изготовителя отремонтировать было нереально icon_sad.gif