Цитата(Boston111 @ 3.3.2022, 3:33)

При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома .
Если повышение напряжения на фазе, которая без нагрузки, то это из-за плохого нуля (повышенное сопротивление). Можно сделать хорошее заземление и в ВРУ объединить рабочий ноль и заземление.
Возможно где-то на питающей линии плохой контакт по рабочему нулю.