Boston111
Доброго времени суток . Есть три фазы провод от трансформатора до дома 200метров сип 4х50 .нагрузка асики общая мощность 35кватт . При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома .
с2н5он
повышаться это сколько? контакты плохие
Boston111
Повышается до 255 потом не знаю отсекатель до 255 настроен
-Mike-
Цитата(Boston111 @ 3.3.2022, 3:33) *
При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома .

Если повышение напряжения на фазе, которая без нагрузки, то это из-за плохого нуля (повышенное сопротивление). Можно сделать хорошее заземление и в ВРУ объединить рабочий ноль и заземление.
Возможно где-то на питающей линии плохой контакт по рабочему нулю.
Boston111
Цитата(-Mike- @ 3.3.2022, 10:22) *
Если повышение напряжения на фазе, которая без нагрузки, то это из-за плохого нуля (повышенное сопротивление). Можно сделать хорошее заземление и в ВРУ объединить рабочий ноль и заземление.
Возможно где-то на питающей линии плохой контакт по рабочему нулю.

Напряжение поднимается на фазе под нагрузкой ну оба фаза нагружены
Rezo
Цитата(Boston111)
Напряжение поднимается на фазе под нагрузкой.....С чем это связано?
С нолём!
slavapril
Связано при двух либо трех фазах с плохим рабочим нулем, а значения изменения фазных напряжений зависят от включённой в этот момент нагрузки. Она и вызывает смещение нейтрали. При одной фазе в работе, скорее всего, просто небольшая просадка имеет место. Либо это незаметно ввиду небольшой нагрузки на этой фазе в данный конкретный момент.