Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Качество электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


masusek
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
Shura_with_KINEF
Несимметричные или неисправные (с проблемой в половине моста или полумоста) выпрямители, вариаторы, частотные привода.
gomed12
У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной (icon_cool.gif последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей.
masusek
Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 13:12) *
У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной (icon_cool.gif последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей.

Вот скомпенсированные гармоники нулевой, прямой и обратной можете чуть проще как-то объяснить? А то я уже запутался пока искал причины превышения четных гармоник...
gomed12
Мне бы что-нибудь погрубее icon_biggrin.gif
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,).
Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам.
Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП.
Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования.
Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц.
Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности.
Shura_with_KINEF
А что за потребители?
gomed12
Например, квартира, дом.
Roman D
Чётные гармоники - работа выпрямителей.
masusek
Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 17:03) *
Мне бы что-нибудь погрубее icon_biggrin.gif
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,).
Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам.
Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП.
Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования.
Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц.
Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности.


Спасибо стало понятно.
masusek
Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так происходит, что по ф. А есть превышения а по другим нет. Ребята ставили прибор в ктпн 6/0,4кВ на АВ. С четными гармониками вроде разобрался, а вот начало меня в замешательство ввело.


n Напряжение A
KU(n) KU(n) Т1 Т2
-95% -100%
2 0 36,82 100 100
3 0 50 100 100
4 0 48,61 100 100
5 0 50 100 100
6 0 39,48 100 100
10 2,79 2,97 0 0
12 1,59 1,74 0 0
16 3,58 3,73 10,5

Нажмите для просмотра прикрепленного файла0