Коллеги, суть вопроса: пен-проводник с транса приходит в водную ячейку РУ-0,4кВ, подключение к пен-шине выполнено снаружи ячейки ( пен-шина вынесена за корпус ячейки). В принципе к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы? Вроде при симметричной нагрузке ток в общей точке равен нулю
sasha4312
25.3.2022, 15:24
Возможно Вы путаете пен-шину и ГЗШ?
Корпус ячейки тоже соединен с "пен-шиной", Вы-же до него дотрагиваетесь? Подстанция, это место вообще повышенной опасности! И абсолютно безопасного на этом свете вообще ничего нет.
Главное, чтобы все было сделано по правилам.
Цитата(sasha4312 @ 25.3.2022, 15:24)

Возможно Вы путаете пен-шину и ГЗШ?
нет , не путаю...именно пен-шина в ячейке РУ-0,4кВ (с транса с нулевого вывода кабель приходит)
Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19)

.. к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы?
Если бы в ТП присутствовал другой потенциал, к примеру "чистой земли" (эталонной, нулевого потенциала..), то было бы опасно. Но в подстанции выполнена система уравнивания потенциалов и потенциал на всех проводящих поверхностях практически одинаков.
В РУ-0,4 кВ за пределами фидера токоведущие части могут быть за ограждением и совсем без ограждения, т.к. считается, что РУ обслуживается квалифицированным, обученным для работы в условиях этого РУ персоналом с соответствующими группами. Поэтому PEN-шина может располагаться где угодно, в удобном месте. Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности), поэтому даже при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов эта шина может быть опасна для персонала наравне с токоведущими проводниками. Руководители и выдающие ОРД на работы в РУ обязаны знать об этом.
в горле кость
26.3.2022, 6:22
Цитата(gomed12 @ 25.3.2022, 23:50)

... при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов ...
каламбур получился, однако
Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22)

каламбур получился
Системы уравнивания потенциалов и системы выравнивания потенциалов выполняют разные функции.
Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22)

каламбур получился, однако

Знать бы еще условия эксплуатации этого РУ, которые не озвучены ТС. В сухом помещении возможно и не нужно выполнять выравнивание потенциалов, хотя бетонные, кафельные полы считаются проводящими, в этих условиях обычно пол РУ стелят диэлектрическими ковриками или сплошным ковровым покрытием. Это для ЗРУ, для остальных условий эксплуатации РУ решение принимается с учетом конкретных условий на РМ.
Цитата(gomed12 @ 26.3.2022, 13:40)

..В сухом помещении возможно и не нужно выполнять выравнивание потенциалов,.. Это для ЗРУ,..
Большие сомнения, что "пен-шина вынесена за корпус ячейки" (из РУНН), а уж тем более в ОРУ.
В типовых проектах ТП не видел элементов выравнивания потенциалов в помещении.
sasha4312
26.3.2022, 15:39
Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания. А на современных небольших подстанция, полы и стены все из металла.
Если уравнивание сделано правильно, напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.
Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19)

пен-шина вынесена за корпус ячейки
Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 15:50)

пен-шина в ячейке РУ-0,4кВ
Показания не сходятся ..

Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39)

Контур заземления должен идти вокруг ... поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно... напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.
Можете утверждать, что с одним контуром (и пол не железный) - Uпр.≤50 В ?
Цитата(Олега @ 26.3.2022, 18:35)

Показания не сходятся
Если мы говорим об электропомещении, PEN может располагаться в любом удобном месте, видимо шкафы РУ старые и места для полноценной шины и ее разделения не нашлось без ее выносы из шкафов.
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39)

А на современных небольших подстанция, полы и стены все из металла.
Не всегда. В частном случае, для готовых подстанций со совмещенными РУНН в металлическом корпусе, тут вопросов нет. Внутри них напряжение прикосновения даже без заземления нулевое.
Для остальных РУ-0,4 кВ вынесенных из ТП, в основном стены из кирпича (старые), ЖБИ, конструктив пола - ЖБИ, под полом каналы, прикрытые листами рифленого железа.
Цитата
Если уравнивание сделано правильно, напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.
Если все сделано правильно, то и утечки на ОПЧ в РУ-0,4 кВ должны быть исключены.
Задача, чтобы внутри электропомещения разность потенциалов между любыми точками ПЧ были минимальные и безопасные для обслуживающего персонала.
sasha4312
26.3.2022, 22:24
Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. И совсем не обязательно, чтобы он был исключительно прямоугольной формы.
А внутри подстанции, все металлопроводящие элементы, должны быть надежно соединены между собой (уравнивание потенциалов).
Что напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт, это не моя выдумка, эта цифра взята из ПУЭ. Ток короткого замыкания в РУ 0.4, может достигать нескольких тысяч ампер, и даже на нескольких метрах металлической полосы при таком токе, падение напряжения может быть вполне замерено или посчитанно (не ноль на ОПЧ).
PEN проводник, на подстанции, тоже должен быть надежно соединен с контуром заземления, естественно со всеми токопроводящими (металлическими) конструкциями на подстанции. При последнем условии, прикосновение к PEN-шине совершенно безопасно. Опасно откручивать от нее что-либо при работающей подстанции, может долбануть! Но это уже про квалификацию персонала
Кстати, встречал ГЗШ выполненное в отдельном закрываемом шкафчике, возможно, первоначальный вопрос, ноги от туда-же растут, но причины прятать на подстанции PEN и ГЗШ в отдельные шкафчики не вижу.
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24)

Ну а я о чем? ..контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции.
Не знаю о чем .. Вот, к примеру, подстанция 10х10 метров. Контур соответственно 12х12 метров. Вертикальные электроды по периметру длиной 2,5 м с расстоянием меж них 3 м. Потенциал на ЗУ при КЗ 120В (к прим.)
Uпр. между ОПЧ оборудования и полом в центре помещения будет больше или меньше 50 В ?
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24)

..не обязательно, чтобы он был исключительно прямоугольной формы.
.. не должно превышать 50 вольт, это не моя выдумка
Никто не утверждал обратного и не сомневался.
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24)

Ток короткого замыкания в РУ 0.4, может достигать нескольких тысяч ампер, и даже на нескольких метрах металлической полосы при таком токе, падение напряжения может быть ..
Надеюсь падение напряжения не превысит напряжение питания ЭУ
Вы какую мет.полосу имеете ввиду ?
Гость сочувствующий
27.3.2022, 9:50
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24)

Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. ...
Вы встречали на капитальных (кирпичных) ТП устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Я - нет! Вы видели В НАТУРЕ, как выглядят устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Весьма похоже, что не видели. А выглядят они как металлическая сетка из стальных проводников (чаще всего - стальная полоса), выполненная с определённым шагом. Встречали в ТП такое? А вот в помещениях для содержания скота (фермах) - сплошь и рядом.
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39)

Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания.
Да, оно есть. Но не только за счет внешнего контура. Выравнивание обеспечивают ст. полосы под опорными металлоконструкциями оборудования (цоколи)
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 9:50)

А вот в помещениях для содержания скота (фермах) - сплошь и рядом.
Так ить и требования к Uпр. куда выше
(ГОСТ Р 54392-2011 п.4)К тому же стоят голыми ногами в органике (бывает и по самое пузо)
Гость сочувствующий
27.3.2022, 11:39
Цитата(Олега @ 27.3.2022, 10:22)

...
Так ить и требования к Uпр. куда выше (ГОСТ Р 54392-2011 п.4)
К тому же стоят голыми ногами в органике (бывает и по самое пузо)
Так о том и речь! Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 11:39)

Так о том и речь! Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.
Таких, как для животных - разумеется, в ТП коровы не водятся.
Цитата
Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.
Ну, пошло поехало, коровы, свиньи, а про чела забыли.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбратите особо внимание на 7.4.3...
Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 13:36)

Обратите особо внимание на 7.4.3...
Там в основном про прилегающую территорию или вовсе ОРУ. Разве что в 7.4.3.16 о ЗРУ.
Интересно, что в 7.4.4.. для уравнивания (!) тоже используются проволочные сетки (с разными ячейками)
Где необходимы ссылки на ОРУ и ЗРУ в п. 7.4.3 прописаны, а так выполнение требований к системе выравнивания потенциалов (СВП) в стандарте обозначены для проектируемых, строящихся, эксплуатируемых, необорудованных и оборудованных СВП зданий, сооружений и открытых площадок под электроустановки.
Не исключается в процессе монтажа электрооборудования использование частично СВП, выполненную при строительстве объекта в качестве СУП.
Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 17:04)

Не исключается в процессе монтажа электрооборудования использование частично СВП, выполненную при строительстве объекта в качестве СУП.
Как и наоборот.. ))
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24)

При последнем условии, прикосновение к PEN-шине совершенно безопасно. Опасно откручивать от нее что-либо при работающей подстанции, может долбануть!
чем принципиально отличается случайное прикосновение к пен-шине от откручивания от нее чего-то ?
Насчет системы доп.уравнивания потенциалов - отсутствует, как и на всех ТП 6,10/0,4 на которых приходилось бывать
Цитата(gomed12 @ 25.3.2022, 23:50)

Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности)
вот хочется как раз понимать , какие значения силы тока могут быть на пен-шине, милиамперы? симметричности полной, ясное дело не бывает на деле
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33)

чем принципиально отличается случайное прикосновение к пен-шине от откручивания от нее чего-то ?
Господин Opornik, вы чем занимаетесь на территории подстанции ? Уж не ляминием ли промышляете.. ))
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33)

..какие значения силы тока могут быть на пен-шине..
Вплоть до значения тока в одном из L-проводников - при отсутствии нагрузки в обоих других L-проводниках.
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33)

Насчет системы доп.уравнивания потенциалов - отсутствует, как и на всех ТП 6,10/0,4 на которых приходилось бывать
Вы что подразумеваете под "системой доп.уравнивания потенциалов" ?
Один деятель решил спилить на металл т.н. "отсасывающий фидер" (минусовой провод, если чё) на тяговой подстанции железной дороги.
Он знал, что когда поезда идут, что трогать этот проводок (примерно 6х185 люминя) опасно.
Дело было не в бобине, но он воспользовался устаревшим расписанием поездов.
Там его и нашли.
Цитата(Roman D @ 28.3.2022, 9:12)

6х185 люминя..
Там его и нашли.
Вот и я аналогии провожу.. ибо г-н надеется на миллиамперы.
Так и миллиамперы... того... точно так же приводят к ингумации..
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33)

вот хочется как раз понимать , какие значения силы тока могут быть на пен-шине, милиамперы? симметричности полной, ясное дело не бывает на деле
Никак не пойму цель выяснения.
Про миллиамперы и опасность расположения незащищенного расположения PEN, порядок ее эксплуатации и содержания, обязаны знать как руководители ЭТП, так и сами ЭТП.
Если вы посчитали, что PEN-шина должна быть обязательно в шкафах РУ электропомещения, куда доступ разрешен только для ЭТП, то глубоко ошибаетесь!!!
Кстати, есть у меня онализатор с четвермыми клещами.
Короче, прибор измеряет ток не только в фазах - и таки в нуле.
И ток иногда совсем не хилый.
Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 11:53)

Никак не пойму цель выяснения.
Про миллиамперы и опасность расположения незащищенного расположения PEN, порядок ее эксплуатации и содержания, обязаны знать как руководители ЭТП, так и сами ЭТП.
цель выяснения -как раз-таки разобраться, существует ли реальная опасность для персонала при контакте с пен-шиной, ибо в ТП помимо более-менее подготовленных эл.монтеров бывает заходят контролеры по счетчикам, да и вообще от случайного контакта по глупости никто не застрахован.
Руководители считают, что все норм, нет никакого криминала, дескать пен-шина не является ТВЧ (согласен, в ПУЭ так и написано), а дальше начинается теория( будут ли там какие-то милиамперы, или не будут ли), а в нее вникать никто не хочет.
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16)

.. в ТП помимо более-менее подготовленных эл.монтеров бывает заходят контролеры по счетчикам
И пусть себе заходят, у них III группа по ЭБ.
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16)

Руководители считают, что все норм, нет никакого криминала, дескать пен-шина не является ТВЧ
И правильно считают. "Норм" - это соответствие действующим нормативным документам.
Нормативно PEN - является токопроводящей, но не токоведущей частью (частью находящейся под напряжением)
в нормальных условияхЦитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16)

будут ли там какие-то милиамперы, или не будут ли
Представьте себе систему уравнивания в ТП. Это
много стальных шин подключенных параллельно человекотелу о коем у вас беспокойство. Система уравнивания надежно шунтирует тело. Не верите - считайте сами.
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16)

Руководители считают, ... а дальше начинается теория.., а в нее вникать никто не хочет.
Руководители ваши давно уже вникли, в отличии от пожелавших "разобраться, существует ли реальная опасность"
Нормативно PEN - является токопроводящей, но не токоведущей частью (частью находящейся под напряжением) в нормальных условиях
так вот за нештатные режимы работы и есть опасения (несимметричные нагрузки, КЗ)
Вплоть до значения тока в одном из L-проводников - при отсутствии нагрузки в обоих других L-проводниках.
[/quote]
г-н Олега , я вас что-то не понимаю, то пишите , что на пен-шине все норм, то уже значения возможны как в фазном проводе
Еще раз уточняю, в РУ-0,4кВ приходит пен-проводник с транса и приболчен он к шине , торец которой слегка выпирает за корпус ячейки.
Если говорим об изолированных проводах, отмаркированных синей изолентой и PEN - шине, к которой присоединены шкафы РУ, тогда наравне с этой шиной опасность представляют и металлические корпуса шкафов.
По вашим рассуждениям.
Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности), поэтому даже при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов эта шина может быть опасна для персонала наравне с токоведущими проводниками.
Gomed, то что вы писали относится к шине , которая на фото? Или это о какой то другой шине, не пойму?
Настаивал о необходимости эквипотенциальности всего помещения путем уравнивания и выравнивания потенциалов, тогда эта шина (ее кстати так и не видно) и мет. корпуса шкафов не представляют опасности, т.к. напряжение прикосновения снизится до безопасного.
Вы называете PEN-шиной, шину, которая на фото проложена по стене?
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 14:34)

г-н Олега , я вас что-то не понимаю, то пишите , что на пен-шине все норм, то уже значения возможны как в фазном проводе
О возможных значениях - это про токи (в том числе и токи КЗ).
А про "на пен-шине все норм" - это про напряжение прикосновения. Вы можете сосчитать падение напряжения на PEN-шине при КЗ меж PEN и L шинами с учетом падения напряжения в источнике ?
sasha4312
28.3.2022, 19:58
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 9:50)

Вы встречали на капитальных (кирпичных) ТП устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Я - нет!
Я такого не писал. Я Вам сочувствую! Читайте внимательней!
Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 16:25)

Gomed, то что вы писали относится к шине , которая на фото? Или это о какой то другой шине, не пойму?
Я вообще кина не понял. Не издевайтесь над людьми, сделайте нормальный снимок. На этой фотке разве что руками нащупывать..
sasha4312
28.3.2022, 20:38
Цитата(Олега @ 27.3.2022, 9:24)

Не знаю о чем .. Вот, к примеру, подстанция 10х10 метров. Контур соответственно 12х12 метров. Вертикальные электроды по периметру длиной 2,5 м с расстоянием меж них 3 м. Потенциал на ЗУ при КЗ 120В (к прим.)
Uпр. между ОПЧ оборудования и полом в центре помещения будет больше или меньше 50 В ?
Вы сами написали, потенциал по всему периметру будет одинаковый то-есть - 120В.
А потенциал между ОПЧ и полом будет равен току КЗ ответвившемуся через заземлитель (возможно часть уйдет через нулевой проводник, зависит от конкретной схемы) умноженному на сопротивление между ОПЧ и контуром заземления, пути, по которому пойдет ток.
sasha4312
28.3.2022, 22:26
Цитата(Олега @ 28.3.2022, 19:50)

Вы можете сосчитать падение напряжения на PEN-шине при КЗ меж PEN и L шинами с учетом падения напряжения в источнике ?
При КЗ между PEN и L, для расчета напряжения прикосновения, надо знать сопротивление PEN от места прикосновения до места заземления PEN возле трансформатора, и умножить его на ток КЗ.
Это в простейшем случае. Возможно потребуется знать места присоединения повторных заземлителей, сопротивление PEN до них, и, возможно, что-то еще. И это при условии, что сопротивление PEN, на пару порядков меньше общего сопротивления заземлителей, иначе их надо учитывать тоже.
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 20:38)

Вы сами написали, потенциал по всему периметру будет одинаковый то-есть - 120В.
А потенциал между ОПЧ и полом будет равен току КЗ ответвившемуся через заземлитель (возможно часть уйдет через нулевой проводник, зависит от конкретной схемы) умноженному на сопротивление между ОПЧ и контуром заземления, пути, по которому пойдет ток.
То, что потенциал по периметру 120В - я это условие для примера принял, зачем повторять условие ?
Львиная доля тока КЗ
уйдет именно через нулевой проводник, так и задумано в TN.
"сопротивление между ОПЧ и контуром заземления" - это сопротивление заземляющего проводника. В ТП это сопротивление с гулькин хрен, а потому и потенциал около ЗУ (по периметру,
ᵠз) будет близок к потенциалу ОПЧ(
ᵠопч). Т.е. при нахождении над контуром ЗУ Uпр=0.
А вот потенциал в центре помещения с набивным или бетонным полом будет существенно ниже (ближе к потенциалу чистой земли). И соответственно Uпр. будет выше. Здесь нужно считать коэффициент прикосновения
α1 для группового заземлителя. Uпр.=
ᵠопч*
α1Таки поговорить будете, или докажете (больше или меньше 50-ти В)?
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 22:26)

При КЗ между PEN и L, для расчета напряжения прикосновения, надо знать сопротивление PEN от места прикосновения до места заземления PEN возле трансформатора, и умножить его на ток КЗ.
Это будет не расчетом Uпр., а расчетом падения напряжения на PEN-проводнике при отсутствии прочих проводников (СУП)
И ваще.. вопрос-то был автору задан.. А вам - задачка.
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 22:26)

Возможно потребуется знать места присоединения повторных заземлителей, сопротивление PEN до них, ..
Сопротивления повторных ЗУ в ЭУ потребителей, штоли ? Автора беспокоит PENёк, торчащий из оболочки РУ-0,4 в ТП.
sasha4312
29.3.2022, 0:14
Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике.
И когда я писал, что Вы сами указали потенциал 120В на заземлителе, я имел в виду, что понятия не имею относительно чего Вы его измерили, но если Вам так хочется, то пусть будет. Теперь догадался, относительно чего! Точно не помню но что-то типа - потенциал убывает пропорционально квадрату расстояния. Книжки под рукой нет.
Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад!
На счет вопроса автора, я вроде уже ответил. Я не вижу проблем.
А на cчет падения напряжения на отрезке PEN или проводника заземления, это падение является источником напряжения прикосновения.
Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14)

Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике.
У вас какие-то свои представления, личные..
ПУЭ п.1.7.24. "Напряжение прикосновения − напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного".
Видимо чел обязан прикасаться к началу PEN-проводника и к его окончанию.. )) Нарисовать можете ?
В центральной части подстанции - это как бы и не электроустановка для вас ? Условие "не более 50В" только по краям должно выполняться ?
Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14)

Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад!
Радуйтесь на здоровье - я вам уже всё сказал про ваш "упрощенный расчет". Вы НЕ считаете максимально возможное напряжение прикосновения на ТП. Впрочем, расчета-то (по предложенным исходным) пока что никто не видел.
Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14)

Я не вижу проблем.
В правильно спроектированной ТП какие могут быть проблемы..
Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 17:53)

Настаивал о необходимости эквипотенциальности всего помещения путем уравнивания и выравнивания потенциалов, тогда эта шина (ее кстати так и не видно) и мет. корпуса шкафов не представляют опасности, т.к. напряжение прикосновения снизится до безопасного.
Вы называете PEN-шиной, шину, которая на фото проложена по стене?
Я называю пен-шиной - шину , к которой присоединен нулевой вывод с транса (на фото - кабели в изоляции с синей изолентой). По стене проложен внутренний контур (ГЗШ).
Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий.
Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 7:08)

Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий.
У кого имеющихся условий ? Мы кроме возможности прикосновения к PEN-шине ни о каких условиях (размеры, планчики, проводники уравнивания, заземлители, конструктив полов...) не в курсе. Что конкретно вас настораживает по части ЭБ при наличии уравнивания в помещении вашей ТП ? Ну, появился потенциал на PEN.. что с того ? Птичка ведь сидит на ВЛ и питюкает себе.. Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение).
Цитата(Олега @ 29.3.2022, 10:20)

У кого имеющихся условий ?
из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).
Цитата(Олега @ 29.3.2022, 10:20)

Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение).
А бетонный пол не является такой точкой?
Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51)

А бетонный пол не является такой точкой?
Повторюсь. Для выяснения является или не является необходим расчет. Без расчета вы ничего своему руководству не докажете. Это понятно ?
Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51)

из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).
Вы участвовали при проектировании полов помещения? Почему думаете полы не ж/б и выравнивание выполнено на стадии строительства помещения?
Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51)

из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).
Поймите, при имеющихся условиях в данном помещении, возможно нет никакой необходимости в дополнительных мероприятиях по выравниванию. При небольшой площади ТП, или например ширины, при более частых вертикальных элементах заземлителя, или при более длинных может оказаться, что потенциал в центре ТП уже и так близок к потенциалу локальной земли (около заземлителя). Это раз.
2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу. Это не зависит от наличия упоминаний в пояснительной записке, это физическое явление.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла типовой пример3. Хотел про вариант железобетона.. , но не успел .. ))
sasha4312
29.3.2022, 14:51
Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось не менее 110 вольт.
Но Вы сами дальше пишете:
Цитата(Олега @ 29.3.2022, 13:06)

2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу.
Так зачем надо было дурить голову? С уголками, швеллерами, и полосами все получается ОКей!