jonniky
Заменили силовой кабель на пускатель, при нажатии на пусковую кнопку трехфазный пускатель "вибрирует", но не включается... Какая может быть причина? Растолкуйте чайнику... Нашел причину...
Костян челябинский
Порядка пяти причин навскидку и подумав могу назвать ещё десяток. Писать трактат или может опишете поподробнее?
чукча
Скорее всего причина в большой просадке напряжения на кабеле в момент пуска.
Rezo
Цитата
Какая может быть причина?
Подключили неправильно цепь "самоподхвата".
rosck
Возможно катушка рассчитана 380 вольт, при замене кабеля подключили на 220вольт.