Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


davidco
Здавстуйте Друзя!
пуэ пункт 2.3.83 Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм ; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. Применение силикатного , а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается),

почему запрешается иссползовние дырчатого кипича?
с2н5он
это к составителям ПУЭ
Opornik
Цитата(davidco @ 16.4.2022, 11:29) *
почему запрешается иссползовние дырчатого кипича?


из соображений прочности стало быть, чтобы не было разломов и крошения
gomed12
Думаю, давление дырчатого на покрытие кабеля будет выше, чем у сплошного, да и при обработке грунта лом, отбойник может проскочить через дыру icon_biggrin.gif , а пустотелый наберет влаги и раскрошится в первую же зиму.