Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля. Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ? Вот какртинка с книги Тульчина Вот так и хочу запитать (ну тока подездов не 2, а 5) Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления?
Заранне благодарен.
Elektr
13.11.2007, 11:24
Никто не подскажет?
gomed12
14.11.2007, 12:54
Питание к каждому перекидному рубильнику ВРУ подключаются шлейфом. Перекидной рубильник устроен так, что на неподвижные контакты (верхние-нижние) подводится питание, а со средней точки (подвижный контакт) снимается питание потребителей с любых из этих 2-х направлений. У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ. На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы.
Elektr
14.11.2007, 16:51
Цитата
У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ. На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы.
Спасибо, наверно так и буду делать проект. Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ?
gomed12
15.11.2007, 22:13
Цитата
Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ?
Начиная от первого ВРУ для каждого последующего сечение перемычек можете уменьшать, с учетом суммарной потребляемой мощности оставшихся ВРУ.
savelij®
15.11.2007, 22:59
Оба-на! А из каких соображений тогда выбирать автомат на выходе из ТП? Вроде по самому тонкому?
gomed12
16.11.2007, 9:45
Причем тут АВ ТП? Вникнитесь в схему эл. снабжения.
savelij®
16.11.2007, 16:35
Цитата(gomed12 @ 16.11.2007, 8:45)
Причем тут АВ ТП? Вникнитесь в схему эл. снабжения.
Предложенную Вами схему питания нескольких ВРУ от двух трасформаторов я понял Нажмите для просмотра прикрепленного файла На выходе из ТП стоят предохранители. Вы предложили уменьшать сечение кабеля после первого ВРУ. Поэтому я и спросил, из каких соображений в этом случае будет выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения?
gomed12
16.11.2007, 19:04
Цитата
...выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения?
savelij Выбор защиты не по кабелю, а по суммарной нагрузке на этот кабель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.