Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с маршрутизатором Матрица
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Docmsk
Здравствуйте!
Возникла проблема. Не приходят данные с маршрутизатора. Сначала вылетела сим-карта. Поменяли. Но так данных и не приходит, причем в NMS в свойствах маршрутизатора ошибки LV модема - "Phase error 0" и о отсутствие всех трех фаз. При этом при перезагрузке маршрутизатора два раза мигает светодиод LV и потом больше не загорается, хотя я так понимаю, что он должен гореть постоянно. Что все это может значить? И что можно предпринять?
Docmsk
Насколько вычитал "Phase error 0" - это не правильная фазировка. Пробовали менять фазы, не помогло. Может как-то не те меняли. Какая методика подбора фаз. И еще прочитал, что при не правильной фазировке вроде показания какие-то должны приходить, или это не так?
Юрий Ygo
доброго дня

ну по порядку, немного для себя по полочкам разложить все сначала ))
если смотрите через NMS - я так понимаю у вас марш 5-й серии,
одно- или двухфидерный?
не понял про отсутствие всех трёх фаз - как это сообщение в NMS выглядит?

Phase error 0 - да, это ошибка чередования фаз в левом фидере клеммника (если марш двухфидерный), лечится перестановкой местами двух любых фаз, при этом соответствующий диагноз в NMS исчезнет не сразу а минимум через сутки.
"методика подборки" фазировки простая - проверить ВАФом или любым иным индикатором последовательности фаз - фазировка должна быть разумеется прямая. ну или как написал выше - просто перекинуть две любые фазы и подождать сутки.
у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможо это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется.

индикатор LV в нормальном режиме должен не просто непрерывно гореть а периодически подмигивать - когда идет передача данных по этому каналу.

если с маршем были какие-то электрические неприятности (с чего-то же у вас начались проблемы) - я бы для начала проверил исправность всех предохранителей внутри корпуса.
Docmsk
Спасибо за подсказку. Проблема решилась. Оказалось, что когда меняли сим-карту, заодно, так как его не было, решили поставить на вход маршрутизатора автомат и перепутали фазы. "Методом математического тыка" определили перефазировку. Индикатор LV и загорелся и заморгал. Все восстановилось. До этого все как "вымерло".
Отсутствие фаз показывалось в NMS в свойствах маршрутизатора.
yuoras
Цитата
у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможно это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется.

Как раз, даже очень влияет.
На роутерах 7 версии не влияет с модуляцией OFDM
Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров.

Цитата
Phase error 0
Это ошибка чередования фаз на основном фидере , то есть крайним левым
Отсутствие фаз No PhaseA0 или No PhaseA1 взависимости от фидера
Юрий Ygo
Цитата(yuoras @ 5.5.2022, 16:11) *
Как раз, даже очень влияет.

Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров.


да, согласен, влияет, не поленился проверить на стенде ))

написал давеча "не уверен" по одной простой причине - проверять натурно ранее не доводилось, по мне так проще при подключении ВАФом сфазировать сразу чем снова ехать на ТП и переделывать, а вот в NMS у меня очевидно стараниями диэлектриков регулярно появляются и потом исчезают статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации.
yuoras
Цитата
статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации.

под этими статусами есть временной диапазон и видно в какой период времени это произошло(правда зазор сугубово в один час)
Вот было бы это 00-23 тогда это целая сутка и было бы значительно заметней для информации , а пару часов , пустяки