Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кто должен выдавать наряд?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Оформление документов по эксплуатации ЭУ


fanat1k
Всем привет. Такой вопрос, приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение должен выдаваться этим объектом и соответственно отключает местный электрик и потом лаборатория приступает к своей работе? Либо наряд выдаётся электролабораторией и сотрудники делают всё сами от и до?
с2н5он
Цитата(fanat1k @ 20.5.2022, 12:05) *
Наряд на отключение
это Вы про что? об каком наряде вообще имеете ввиду?Вы кто в этом процессе?
Opornik
Либо наряд выдаётся электролабораторией и сотрудники делают всё сами от и до?
[/quote]

Наряд выдает подрядная организация (командированный персонал), а подготовку рабочего места и допуск осуществляют оперативники организации владельца э/у
fanat1k
Цитата(с2н5он @ 20.5.2022, 16:38) *
это Вы про что? об каком наряде вообще имеете ввиду?Вы кто в этом процессе?

Ну что вы придираетесь к словам? Вы же поняли про что я говорю. Пусть он называется "наряд-допуск для работы в электроустановках"

Цитата(Opornik @ 20.5.2022, 17:22) *
Наряд выдает подрядная организация (командированный персонал), а подготовку рабочего места и допуск осуществляют оперативники организации владельца э/у

Спасибо icon_smile.gif
gomed12
Не указано в каких ЭУ выполняются работы по уровню напряжения.
Цитата(fanat1k @ 20.5.2022, 12:05) *
приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение...

Процедура производства работ командированным персоналом в ЭУ владельца несколько сложный, чем изложена.
В ЭУ с простой и наглядной схемой, таковой является схема с односторонним питанием независимо от уровня напряжения.
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.
Это значит, руководитель местного оперативного персонала, либо ремонтного персонала с правами оперативного, в соответствии с договором с подрядной организацией, дает указание своему персоналу на допуск к производству измерений с записью в оперативный журнал.
Считаю, данная процедура достаточной.
В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания.
с2н5он
Цитата(gomed12 @ 20.5.2022, 23:37) *
В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания.

да ладно icon_eek.gif
gomed12
Да, ладно icon_eek.gif
Как же называется сей прибор, на основании измерений сопротивления изоляции ВВ оборудование вводится в эксплуатацию и дается заключение ЭТЛ?
с2н5он
мегометр однакома и он измеряет, как ни странно
gomed12
Однако с результатами измерений этим прибором ЭТЛ будет послан далеко владельцем ЭУ, т.к. эти результаты не являются обоснованием для подачи высокого напряжения, например, в КЛ.
Евгений
Цитата(gomed12 @ 20.5.2022, 23:37) *
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.

ПОТЭЭ, п.39.2: если передвижная установка - наряд; п.39.28: если просто мегаомметр - распоряжение или перечень; п.8.1: в порядке текущей эксплуатации выполняется только оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании; п.46.10: командированные работают только по нарядам и распоряжениям. Если им дать оперативные права, то могут и по перечню (нет нужды объяснять, почему в данном случае командированным испытателям оперативных прав не дадут?).

Наиболее правильное решение привел Opornik
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.