Не указано в каких ЭУ выполняются работы по уровню напряжения.
Цитата(fanat1k @ 20.5.2022, 12:05)

приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение...
Процедура производства работ командированным персоналом в ЭУ владельца несколько сложный, чем изложена.
В ЭУ с простой и наглядной схемой, таковой является схема с односторонним питанием независимо от уровня напряжения.
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.
Это значит, руководитель местного оперативного персонала, либо ремонтного персонала с правами оперативного, в соответствии с договором с подрядной организацией, дает указание своему персоналу на допуск к производству измерений с записью в оперативный журнал.
Считаю, данная процедура достаточной.
В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания.