Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оценка правильности учета электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Николай45
У нас подстанция 110кВ/10кВ, одной ячейки 10кВ питается подстанция предприятия 10кВ/0,4кВ
Есть счетчик в ячейке 10кВ, кабель до подстанции предприятия АСБ2Л-10 3х150 длинна 4451м, трансформатор ТМГ1600кВА 10/0,4кВ. Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80.
Собираемся поставить счетчик косвенного подключения на 0,4кВ трансформатора ТМГ1600кВА 10/0,4кВ и оценить правильность учета электроэнергии, сравнив показания счетчиков в конце и начале линии 10кВ.
Вопрос как перерасчитать показания энергосчетчика 0,4кВ на 10кВ(т.е. на показания счетчика который находился бы в конце линии 10кВ)?
Может есть еще какой-либо способ решения этой задачи?
с2н5он
добавляете потери в кабеле и трансформаторе, но т.к. это расчёт, может не сойтись
gomed12
Ничего пересчитывать не нужно. КВт*ч так и останутся кВт*часами, просто со стороны 10 кВ показания будут выше на величину потерь в линии и трансформаторах.
с2н5он
gomed12 об их расчёте и речь
gomed12
Цитата(Николай45 @ 26.5.2022, 9:56) *
Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80.

Это не все. Коэффициент для 10 кВ надо брать с учетом Ктн = 10000/100=100, т.е. общий К будет - 8000.
По 0,4 кВ с учетом Ктт будет свой расход ЭЭ.
Разница между расходом по 10 и 0,4 кВ будет искомая величина.
Если хочется брать расход ЭЭ с использованием только ТТ для обеих напряжений, чтобы привести к понятному виду, необходимо расход по 0,4 кВ разделить на Ктн по 10 кВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.