ivan.v
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
gomed12
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
Гость
Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) *
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.

Только по этому?
gomed12
Подскажите иное, экзаменатор.
Гость_Иван_*
Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) *
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.

Понял спасибо.
Гость_Иван_*
Цитата(Гость_Иван_* @ 27.5.2022, 17:05) *
Понял спасибо.

Могу спросить у вас рабочую формулу для расчета кабеля в зависимости от длины?
gomed12
Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение.
U_gene
При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.