Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


ivan.v
Подскажите по расчету кабеля. Имеется электродвигатель мощностью 160 кВт длинна кабеля 60 метров, прокладка по лоткам, рядом ещё кабеля 6-8 шт. Какое сечение выбрать? Играет ли роль сечения если он будет подключаться через частотный преобразователь.
gomed12
Кабель необходимо выбирать для длительных номинальных нагрузок независимо от загрузки ЭД.
Калькулятор дал следующий результат: по меди сечение -4*70 кв. мм, по алюминию- 4*120 кв. мм.
ЛЕША
Считаем номинальный ток. 160/(1, 73*0, 4*0, 88*0,9)=291А
0,88 косинус, 0,9 КПД.

ПУЭ, табл. 1.3.6 кабель с медными жилами прокладка в воздухе -
120 мм. кв. - 260А, 150мм.кв - 305А.
ПУЭ, табл. 1.3.7 кабель с алюминиевыми жилами прокладка в воздухе - 185 мм.кв. - 270А, но и там есть снижающий коэффициент 0,92.
А теперь на закуску - ПУЭ, 1.3.10, при прокладке в лотках, коробах пучками, вводится снижающий коэффициент от 0,68 до 0,63 в вашем случае.

Цитата(gomed12 @ 29.5.2022, 23:58) *
Калькулятор дал следующий результат: по меди сечение -4*70 кв. мм, по алюминию- 4*120 кв. мм.

Что-то, воля ваша, напутано с сечением
ivan.v
Я правильно понял нужно ещё и знаменатель умножить на снижающий коэффициент ?
ЛЕША
По уму - да. Только там сечения получатся заоблачные. В лотке и охлаждение хуже, и рядом проложенные кабели... Кстати, они под нагрузкой и какого сечения?

ЗЫ. У меня в котельной 2хААБЛ4х120 на такой двигатель.
ivan.v
Цитата(ЛЕША @ 30.5.2022, 11:33) *
По уму - да. Только там сечения получатся заоблачные. В лотке и охлаждение хуже, и рядом проложенные кабели... Кстати, они под нагрузкой и какого сечения?

ЗЫ. У меня в котельной 2хААБЛ4х120 на такой двигатель.
Да кабеля под нагрузкой, на память 280 кВт+ 2 по 110 кВт + 1*90

Цитата(ivan.v @ 30.5.2022, 12:23) *
Да кабеля под нагрузкой, на память 280 кВт+ 2 по 110 кВт + 1*90
тут уже спрашивал на форуме. Правильно ли складывать токи при спаренной прокладки кабеля. Допустим один кабель 185 мм держит 350A, а два по 70мм держит в сумме 360A. Но по факту сечение же меньше.
ЛЕША
Условия охлаждения другие. Вот и разница.
При прокладке в лотке с действующими кАбелями надо будет применить снижающие коэффициенты. Возьмите 0,68.
Получается, с учётом коэффициента, 291/0, 68=428А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.