Димоннн
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!На периметре объекта расположены шкафы телевизионные в которых расположено оборудование (коммутатор,блоки питания 24в,обогрев 24в) …питается данное оборудование данного шкафа напрямую от здания с ЩСУ , это оборудование в шкафу отключается дополнительным единственным , однополюсным АВ… вопрос: нужна ли однолинейная схема в шкафу?
с2н5он
да
Димоннн
Цитата(с2н5он @ 2.6.2022, 8:22) *
да

Спасибо большое ! А можно пару слов почему ДА?) просто не нашёл в птээп и пуэ ответ на вопрос

Цитата(с2н5он @ 2.6.2022, 7:22) *
да

Или там где есть АВ хотя бы один , всегда рисуется схема ?
с2н5он
1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема,
в чём проблема нарисовать?
Димоннн
Цитата(с2н5он @ 2.6.2022, 15:05) *
1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема,
в чём проблема нарисовать?

Проблемы в этом так таковой нет ,у нас этих шкафов много на всех объектах , и есть шкафы в которых автомат стоит только для обогрева, думали что можно просто нарисовать схему электрических соединений , неоднократно однолинейные переделывали по энергонадзлровским замечаниям, понятно что почему не сделать один раз нормально , но нет же , то там палочка не та , то надпись придумали организации в углу вообщем регламент меняется бывает .
с2н5он
чей регламент?
Sky_net
Цитата(Димоннн @ 2.6.2022, 11:04) *
Спасибо большое ! А можно пару слов почему ДА?) просто не нашёл в птээп и пуэ ответ на вопрос

Вообще, если на пальцах, однолинейная схема рисуется для лучшего понимания и быстроты реагирования на внештатную ситуацию. (ну как-то так). Чтобы чертёж не захламлять, например, тремя фазами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.