sergdes
Имеется погружной насос, мощность 13 кВт работающий совместно со станцией защиты и управления "Каскад". В связи с ремонтными работами дирекция требует убрать всё "хозяйство" скважины под землю. Вопрос где разместить станцию управления? От ТП к скважине подходит силовой кабель 70 кв мм, рабочий или нет вариант разместить станцию в ТП?
gomed12
Ограничивающим скорее всего будет расстояние от ТП до скважины. Ведь от скважины до ТП придется проложитЬ кабели управления и контроля по уровню (давлению) и сухого хода.
sergdes
Контроль по давлению и сухому ходу. в вышеуказанной насосной станции носит опциональный характер т.е. отсутствует.
gomed12
Если расстояние менее 500 м смело переносите.
sergdes
Т.е. возможно подключить кабель питания погружного насоса (25мм2) к силовому кабелю (70мм2) и на стороне ТП установить станцию управления?
gomed12
Электрические характеристики сети из-за переноса шкафа управления не изменятся, поэтому можете сращивать кабели.