ivan.v
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
Костян челябинский
Нет

Советую ознакомиться с любой уже готовой схемой прежде чем постить пустые вопросы

При ознакомлении обратить внимание на место установки РТ
ivan.v
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.
Костян челябинский
Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 0:44) *
Тут нарисовано же

Где? Не вижу
ivan.v
Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 22:44) *
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.

"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания).
Костян челябинский
А смысл такого мягко говоря немного расположения РТ там разъяснён?
ivan.v
К сожалению нет. Работая на заводе где есть такие схемы, поэтому и спрашиваю, а правильно ли делить ток.
Костян челябинский
Ну если подумать и вспомнить курс электромашин, то можно и найти правильный ответ

Вот я подумал, подумал и пришел к выводу что не так уж и глупо ставить РТ в этом месте
Гость
проблема пуска по схеме звезда-треугольник в том что при работе на звезде двигатель не защищен от перегрузки .
вопрос решается установкой комбинацией реле тока и теплового реле.
Или по современному установкой двухдиапазонного электронного токового реле
Гость_asd_*
Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 7:30) *
"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания).

так выбирается контактор
gomed12
Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 20:41) *
Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?

Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД.
Цитата
как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник.

Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду.
Для треугольника ТР подбирают свое.
ivan.v
Цитата(gomed12 @ 6.7.2022, 22:30) *
Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД.

Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду.
Для треугольника ТР подбирают свое.
Это понятно что контактор выбирается с учётом схем соединения обмоток. Допустим ЭД 380/660 45 кВт с номинальным током 90/52А. Его ток на треугольнике 90 А, правильно ли взять все контакторы допустим на 45А, там же ток течет через два контактора одновременно? И поставить тепловую защиту на~ 35-45A?
moshkarow
все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала

уставка теплового реле 45 А + 10%

При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы .
ivan.v
Цитата(moshkarow @ 7.7.2022, 19:01) *
все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала

уставка теплового реле 45 А + 10%

При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы .
спасибо большое