Цитата(Shapiton @ 15.7.2022, 16:17)
Нет. В тело протокола была забита формула.
Измеряли изменения напряжения на разомкнутом треугольнике до и после подключения ёмкости к секции. На ТН.
Подниму инфу- отпишусь. Давно не делал.
Это понятно, напряжение на разомкнутом треугольнике трансформатора собственных нужд без короткого замыкания должно быть порядка не больше примерно 2 вольт, без нагрузки. Или я не про то?
Не понятно, на кой черт потребовалось измерять ёмкостную утечку при коротком замыкании одной из фаз на землю в системе с изолированной нейтралью, разве что сразу отключать сеть или сигнализировать о коротком на землю, что является аварийным, но возможным режимом работы, при соответствующем сопротивлении заземляющего контура подстанции (напряжение прикосновения)?
Дайте ссылку на документ.
С интересом читал, ждал, но так и не получил ответа, для чего и как. Дизель- генераторы тоже непонятно, для чего такие замеры?
Да и при подключении или отключении каждой следующей нагрузки к линии, ее индуктивность и ёмкость будут меняться!
Так на кой черт?