25.7.2022, 22:11
Добрый вечер дорогие форумчане. Вопрос такой, есть 2 автомата защиты двигателя на номинальный ток 40 Ампер каждый. Есть автомат на 100 Ампер. Я вот задумался если кинуть общий провод 16 мм к одному автомату защиты и сделать перемычку на другой автомат защиты, выдержат ли контакты первого автомата защиты, так как он рассчитан на номинальный ток 40 Ампер а нагрузка на его контакты будет уже 80 Ампер с учётом второго автомата защиты.
Кстати и это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер?
Например, ВА47-100 на 40 А шлейфовать по питанию можно спокойно, а вот ВА47-29 на 40 А для такого подключения не годятся. Для таких, либо устанавливаем распределитель на 100А, либо клеммник.
Цитата(Klema119955)
...это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер?
Нет - если конечно эти монтажные соединения выполнены правильно.
Цитата(Klema119955 @ 25.7.2022, 22:11)
..общий провод 16 мм к одному автомату защиты и сделать перемычку на другой автомат защиты..
Общий проводник подключите к первому автомату неразрывно - петлёй к примеру, далее - ко второму.