Доброго времени суток!
Имеем уже собранную и работающую схему как на рис 1 (слева)
Концевой выключатель сигнализирует о положении "0", об каждом из остальных 6-ти положений сигнализирует электронное табло.
Табло также сигнализирует о положении "0", считывая сигнал с концевого выключателя.
Суть проблемы: при проходе контролируемого схемой рычага через положение "0" мимо, аналоговая часть сигнализирующего устройства не успевает включаться, а электронное контрольного табло выдает ложный "0".
Чтобы избежать ложного срабатывания предполагается увеличить время срабатывания реле, чтобы оно не успевало замкнуть контакт при проходе рычага мимо положения "0".
Предполагаю что поможет установка резистора как на рис. 2 (справа)
Прав ли я? Если да, то какой резистор нужно поставить для увеличения времени срабатывания на 1-2 сек?
Если я ошибаюсь прошу предложить вариант модернизации существующей схемы с минимальными затратами, предполагаю, что если не резистор, то можно установить конденсатор
Как приложить схему? файлзагружаю, но в сообщении он не отображается