Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Норматив 7,0 КВт и 3,5 КВт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


f389
Подскажите, плз, норм.документ (и ссылочку на него) из-за которого в жил. многоэтажных домах с эл.плитами ограничивают потребл.мощность в 7,0 КВт, а без плит 3,5(3,0) Квт.
Я не проектировщик. "Бодаюсь" с ЭСО icon_wink.gif
Кузьменко В.В.
Для Москвы знаю такой документ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

РМ-2696-01


1. РАЗРАБОТАНА Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП) (инженеры Кузилин А.В., Савинкин В.Ф.)

2. ПОДГОТОВЛЕНА к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (инженеры Ионин В.А., Щипанов Ю.Б.)

3. УТВЕРЖДЕНА и введена в действие указанием Москомархитектуры от 31.07.01 № 32

Есть в ней такой пункт:

3.2. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок:
- для домов с газовыми плитами 5,5 - 7,0кВт / квартиру.
- для домов с электроплитами 8,8 - 11 кВт /квартиру.
Меньшие значения принимаются для жилых домов с малогабаритными квартирами социального назначения, строящихся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.06.99г. №325.
Для выбора аппаратов защиты на линии питания электроплиты рекомендуется принимать величину расчетной нагрузки равную 7 кВт (32А).

Возможно, в Питере есть нечто аналогичное...
savelij®
Лично у меня в договоре 3,0 кВт, максимальная 3,5 кВт, газ. Но это расчитывалось по старым нормам, сейчас действуют другие методики расчетов, но закон обратной силы не имеет. Полагаю, в случае необходимости увеличения разрешённой мощности, её придётся выкупать, да ещё приводить сети электроснабжения в соответствие потребляемой мощности...
Надыбал статью, правда не первой свежести:
Методика определения нагрузок регламентировалась «Инструкцией по проектированию городских распределительных сетей» РД 34.20.185-94. Согласно «Инструкции» расчетная электрическая нагрузка жилых зданий определяется в зависимости от количества квартир с учетом совпадения максимума нагрузки квартир. В «Инструкции» отмечается удельная нагрузка одной квартиры в зависимости от их количества. В результате расчетная нагрузка дома, приведенная к его ГРЩ, определяется произведением удельной нагрузки квартиры (при данном количестве квартир) на их число.
При нормировании удельной нагрузки в качестве исходной принималась трехкомнатная квартира общей площадью 55 кв. м при посемейном заселении. В этих условиях, согласно «Инструкции», электрическая нагрузка одной квартиры с кухонной электроплитой составляет 7 кВт.

..............это предопределило увеличение электрической нагрузки объектов городской застройки. По этой причине, в порядке уточнения РД 34.20.185-94, регламентированы новые «Нормативы для определения расчетных нагрузок зданий, коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городских распределительных сетей» Приводимые нормативы базируются на отличную от РД 34.20.185-94 градацию жилья. В частности, средняя площадь квартиры типовой застройки принята 70 кв. м (35—90 кв. м), квартир повышенной комфортности по индивидуальным проектам — 150 кв. м (100—300 кв. м). При этом удельная нагрузка одной квартиры определяется, исходя из установленной мощности всей совокупности электробытовых приборов, используемых в квартире для типовой застройки 32,6 кВт, для элитной застройки 39,6 кВт.

В результате, при неизменности принятой в РД 34.20.185-94 методики определения расчетной нагрузки жилых зданий удельная нагрузка одной квартиры типовой застройки принята равной 10 кВт, элитной застройки — 14 кВт, т. е. электрическая нагрузка жилых домов современной застройки выросла в 1,3—2 раза.
Полная версия - http://www.stroy-press.ru/print.php?id=2001
Может чем и поможет. Сообщите о результатах борьбы, если не затруднит.
Dima2007
Официальный документ, который действует по всей России - СП 31-110-2003
Таблица 6.1
Удельная расчетная электрическая нагрузка
при эл.плитах - 10 кВт на квартиру
при газ.плитах - 3,5 кВт на квартиру

Цифры 7,0 кВт и 3,0 кВт взяты из ВСН 59-88. Отменен в 2004г. Взамен - СП 31-110-2003.
savelij®
Именно так. В СП приведены удельные величины для проектирования, а существуют региональные инструкции, которые поднимают минимальную планку.
Кстати не 3,5 кВт, а 4,5 кВт на квартиру с газ. плитами.
Dima2007
Цитата
Кстати не 3,5 кВт, а 4,5 кВт на квартиру с газ. плитами.


Извиняюсь, конечно же 4,5 кВт.

Региональные инструкции выпустила, насколько я знаю, тока Москва.
К сожалению официально ссылаться на них можа тока в Москве.