Уважаемые профи. прошу вашего совета о реле напряжения РН-111. На садовом участке меняю электрику, хочу добавить УЗО, а на входе поставить РН. Так как сеть "скачет" и за сезон два холодильника "умерли" и с другой техникой были накладки. Насколько надежна эта штуковина и где ее правильно включить(до или после сетчика и "дружит" она с УЗО?)
savelij®
15.11.2007, 12:01
Если Вы хотите защитить только технику, что бы при значительном понижении напряжения не вырубался весь дом и оставался хоть какой нибудь свет, воспользуйтесь РН-101, который включается в розетку. Правда их в вашем случае может понадобиться несколько. При стационарной установке учтите тот факт, что существует ограничение по коммутируемому току, как бы не пришлось ставить контактор.
AlexPetrov
15.11.2007, 14:27
Попутный вопрос. Может, кто видел, есть ли в природе подобное изделие, но не коммутирующее нагрузку, а только отслеживающее параметры сети и сигнализирующее о чрезмерном превышении/понижении напряжения?
P.S. Ходил в поиск, РН-111 неплохая вещь на DIN-рейку с возможностью подключения пускателя. Как раз под требования Олег-3. Разумеется, после счётчика. По отношению к УЗО без разницы.
savelij®
15.11.2007, 14:40
Для этих целей можно использовать тот же РН-111, но его контактами коммутировать извещатель. Можно применить реле котроля напряжения с аналогичным подключением исполнительного устройства -
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rkn-1-1-15.html
AlexPetrov
15.11.2007, 14:58

Можно. Но за 1,5 тысячи обламывает иметь такую пищалку. Хотя надо решаться на покупку нормальной защиты, паяльником давно уже перестал баловаться. В последний на обрыв нуля еле успел среагировать, отделался заменой двух варисторов.
savelij®
15.11.2007, 15:21
РКН-1-1-15 подешевле будет, хотя тоже прилично. Этим девайсом не пользовался, но реле времени РВО-П2 и реле фаз ЕЛ-12М этого изготовителя использовал в щитах управления. Замечаний и рекламаций нет.
У меня дома стоит реле ГАНС ашрн 3 с регулировкой пределов и времени возврата + контактор на 50А работает без проблем. Рядом через забор ПС 110 кВ РПН стоит на ручном управлении иногда утром нет напряжения, иду в ктельную где стоит щит, смотру на вольтметр и звоню дежурному чтобы снизил напругу, верхний предел установлен 240В инода бывает 245. Просто сеть 110 кВ скачет.
AlexPetrov
17.11.2007, 6:54
Не в тему. Anatoli, не понял, у вас РПН крутят рукояткой по месту и под нагрузкой?
Скорее всего имеется в виду, что регулирование происходит не в автоматическом режиме. Рукояткой под нагрузкой и напряжением крутить - самоубийц нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.