Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 12:35)
... газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку.
Для газовой компании это конечно здорово, если три десятка домов в параллель заземлят их трубу (если изолиоующих прокладок на трубе нету).
Для газовиков это вовсе не здорово, поэтому именно они и придумали эту изолирующую прокладку.
Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 12:35)
И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!
С чего это вам подумалось ? Цитатку приведёте ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ электроустановки здания - своё ЗУ
Прочие заземлители для здания (по части безопасности) - пофиг
Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 12:35)
По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!!
По ГОСТ: "20.14 заземляющее устройство:
Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины" Сопротивление ЗУ отличается от сопротивления заземлителя только на сопротивление заземляющего проводника.
Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 12:35)
на Останкинском пруду, в Москве, убило молнией пару человек, хотя рядом... Может кто прокоментирует?
Пояснение было уже в Приложении 4 к РД 34.21.122-
87, п.7 "..На сегодняшний день объем фактических данных о поражаемости нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал и в большей своей части относится к Останкинской телевизионной башне. На основании фоторегистраций можно утверждать, что нисходящие молнии прорываются более чем на 200 м ниже ее вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м от основания башни. Если рассматривать Останкинскую телевизионную башню как стержневой молниеотвод, можно заключить, что относительные размеры зон защиты молниеотводов высотой более 150 м резко сокращаются с увеличением высоты молниеотводов"
Вероятность что молния впендюрится куда захотит всегда есть.
Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 12:35)
Молниезащита должна быть на газопроводе, или на двухэтажном котедже???
Молниезащиту газопровода проектируют газовики. На территории владельца ставят ШРП (шкафные регуляторные пункты)
Помнится в коттеджном поселке они запроектировали эти ШРП (ростом 0,6 м) и у каждого рядом - дудку высотой 9 м (!).. Куеву тучу времени пришлось потратить на изучение всех их норм и составление обоснования, что это делать не нужно. Согласились, мачты удалили из проекта.