ladoga1242
Всем добрый вечер!
Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ.
Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы.
ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту?
Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать.
Всем заранее спасибо!
Митяй_
Цитата(ladoga1242 @ 9.9.2022, 17:09) *
Всем добрый вечер!
Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ.
Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы.
ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту?
Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать.
Всем заранее спасибо!


Лучше обрезать, если есть возможность подтянуть кабель. Аккуратно разобрать с сохранением изоляции может не получиться, если даже получится, то все равно корешок разделки лучше разделать ещё сантиметров на 5-10. И длинны снятия изоляции и проводящего слоя могут быть разными на этих муфтах. Все длинны снаятия изоляции, брони и проводящего слоя обязательно нужно соблюдать, колхозить тут неззя, иначе будет феерверк...

А вообще зачем её менять? Ток утечки большой, шьёт? Если всё норм, то и нефиг её трогать...
ladoga1242
Цитата(Митяй_ @ 9.9.2022, 17:28) *
А вообще зачем её менять? Ток утечки большой, шьёт? Если всё норм, то и нефиг её трогать...

Пару лет назад подобная муфта взорвалась на РУ, теперь начальство задалось целью все такие муфты переделать.
Rezo
Цитата(adoga1242)
Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом,...
Цементом?
Не удивительно, что взорвалась - всегда такие муфты заливались битумом (или его основе).
ladoga1242
ХЗ, что там внутри, но снаружи виднеется цемент.
ladoga1242
Сорян, это таки не цемент, а просто пыль сверху села.
Сегодня разбирали, запарились удалять битумную мастику.
Новую муфту поставили чуть ниже по кабелю, всё ОК.
Спасибо участникам обсуждения!
Митяй_
Цитата(ladoga1242 @ 9.9.2022, 17:42) *
Пару лет назад подобная муфта взорвалась на РУ, теперь начальство задалось целью все такие муфты переделать.


Сомнительная инициатива, новые муфты тоже бывает взрываются... icon_biggrin.gif
Электромонтёр
Эт точно.
с2н5он
да ладно, тут кривые ручки и экономия на материалах больше сказывается
Митяй_
Цитата(с2н5он @ 14.9.2022, 18:21) *
да ладно, тут кривые ручки и экономия на материалах больше сказывается




Это да...
Электромонтёр
Цитата
тут кривые ручки и экономия
Про это и речь. И поэтому встаёт вопрос надёжности старого и нового. К тому же на данном кабеле длинные концы после разделки это значит надо или подбирать муфту с такими размерами или обрезать концы и подтягивать кабель. А если он уже внатяг? Да и подбирать муфты сейчас уже проблема т.к. почти нет импортных а из наших ну вы знаете.
Митяй_
Цитата(Электромонтёр @ 15.9.2022, 8:34) *
Про это и речь. И поэтому встаёт вопрос надёжности старого и нового. К тому же на данном кабеле длинные концы после разделки это значит надо или подбирать муфту с такими размерами или обрезать концы и подтягивать кабель. А если он уже внатяг? Да и подбирать муфты сейчас уже проблема т.к. почти нет импортных а из наших ну вы знаете.


Ну да, но я бы лабораторией фигакнул линию и по результатам испытания уже принимал решение менять аль нет. Просто если муфта нормальная, хоть и старая, нафига её менять то?
Хотя и лаборатория тоже не покажет точно на муфту, может одна муфта, может вторая, может сам кабель в металлоприемку просится...