rustam_bv
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А.

Вопрос:
Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины).
И какие требования НТД это запрещают.
Сунцов Денис
Вроде бы ничего не запрещает.
Но вариант приемлем, только если КЛ длинная и сопротивление жил будет намного больше переходного сопротивления контактов АВ и болтовых соединений (т.е. будет определяющим для распределения тока по 2 ветвям)
При короткой КЛ ток никогда не распределится 50/50
Митяй_
Цитата(rustam_bv @ 28.9.2022, 17:58) *
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А.

Вопрос:
Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины).
И какие требования НТД это запрещают.


Допускается, но обязательно должен стоять отдельный автомат на каждую линию строго в номинал длительно допустимого тока кабеля.
Roman D
Предполагаю, с одной секции шин? icon_wink.gif
И там, откуда питаемся, радостно будет получить напряжение с Вашей стороны?
Гость
Цитата(rustam_bv @ 28.9.2022, 17:58) *
Требуется записать потребителя мощностью 1000А.

записывай, кто мешает то?
тем более 1000А мощностью icon_wink.gif
Roman D
А если 790 кВА, это почти одно и то же? icon_wink.gif
gomed12
Толчком одновременно автоматы не включишь.
Поэтому перед нагрузкой должен стоять автомат. выключатель или контактор, на которых объединяются обе линии.