добрый день, нутром чувствую что так нельзя , но обьяснить не могу, подскажите... ситуация такая рубильник на 2000а от него отходят 5 кабелей 240мм на 5 раздельных но вплотную стоящих ШВР, в которых стоят Переключатели нагрузки OptiSwitch DI-C4-1000-3P , проблема в том что на четырех ШВР 200-300ампер , а на одном 500-600 в пиках , кабель держит 380ампер, распределение на грузок не возможна, так вот вопрос можно ли на переключателях нагрузки в ШВР обьединить перемычками все 5шт, то есть распределить нагрузку между кабелями?
Костян челябинский
5.10.2022, 4:05
Пики то какие по длительности? Кабель держит 380А сколько по времени?
sasha4312
5.10.2022, 7:50
Можно, если грамотно, но лучше проложить ещё один кобель в параллель туда, где 600А.
Можно, если длинны кабелей примерно одинаковые.