Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


dimko1
добрый день, нутром чувствую что так нельзя , но обьяснить не могу, подскажите... ситуация такая рубильник на 2000а от него отходят 5 кабелей 240мм на 5 раздельных но вплотную стоящих ШВР, в которых стоят Переключатели нагрузки OptiSwitch DI-C4-1000-3P , проблема в том что на четырех ШВР 200-300ампер , а на одном 500-600 в пиках , кабель держит 380ампер, распределение на грузок не возможна, так вот вопрос можно ли на переключателях нагрузки в ШВР обьединить перемычками все 5шт, то есть распределить нагрузку между кабелями?
Костян челябинский
Пики то какие по длительности? Кабель держит 380А сколько по времени?
sasha4312
Можно.
Костян челябинский
Но не нужно
sasha4312
Можно, если грамотно, но лучше проложить ещё один кобель в параллель туда, где 600А.
Митяй_
Можно, если длинны кабелей примерно одинаковые.