Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


g7i
День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?

ПТЭЭП 1.3.11 гласит
Цитата
Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.


ПП №861 п. 18(1) делает исключение?
Цитата
18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения ...
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
Гость
g7i,
позвоните в свой местный РТН (начальнику э/инспекции) и проконсультируйтесь. В каждом РТН свои нюансы (загибы, закидоны и т.л.)
Rezo
Цитата(g7i)
Помогите разобраться
А Вы вникните в то, что сами привели:
Цитата
Подача напряжения на электроустановки производится
Цитата
....считаются введенными в эксплуатацию с даты....

Неужели для Вас ввод (разрещение) в эксплуатацию, равнозначно с подачей наряжения на эту эл.установку?
Наверное всё же сначала принимают эл.установку на её готовность, а уж только потом подают туда напряжение.
g7i
Цитата(Rezo @ 7.11.2022, 23:46) *
А Вы вникните в то, что сами привели:
Неужели для Вас ввод (разрещение) в эксплуатацию, равнозначно с подачей наряжения на эту эл.установку?
Наверное всё же сначала принимают эл.установку на её готовность, а уж только потом подают туда напряжение.


Для меня не равнозначно.
Привел цитату в виду того что это единственное где фигурирует РТН в ПП 861.
Прилагаю выдержку из письма от РТН в которой говориться что объекты до 150 кВт по 0,4 кВ они вообще не надзирают.

Получается здесь противоречие не между ПТЭЭП и ПП861, а между ПТЭЭП и пп.А п.3 ПП1085 и ФЗ № 35.

P.S. что-то не получается прикрепить файл. Привожу пп.А п.3 ПП1085. Из этого пункта следует, что до 150 кВт по 0,4 кВ и 3 категории надежности перед приемом напряжения не требуется допуск РТН несмотря на п.1.3.11 ПТЭЭП?

Цитата
3. Предметом государственного надзора в сфере электроэнергетики является:

а) соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:

требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений на объектах электроэнергетики и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников к работе в сфере электроэнергетики;

требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;

требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;
Rezo
Цитата(g7i)
Из этого пункта следует, что до 150 кВт по 0,4 кВ и 3 категории надежности перед приемом напряжения не требуется допуск
Так оно есть и это не вчера появилось, а ПТЭЭП говорит в целом - и не более того.
gomed12
В 18(1) речь идет о вводе в эксплуатацию вновь построенных ЭУ, где в основном взаимодействуют сетевая организация и заявитель, которые заключают договор о ТП, каждая из сторон согласовывают и выполняют ТУ. И в конце да концов совместно осуществляют ввод в эксплуатацию.
В процедуре ввода в эксплуатацию РТН надзорные функцию не выполняют. Заявитель просто обязан уведомить РТН о вводе в эксплуатацию своей ЭУ, чтобы поставить ее на учет и РТН в отношении этой ЭУ в процессе эксплуатации мог вести надзорные действия, при необходимости.
Пункт 3 к вводу нового объекта отношения не имеет, здесь обозначены области надзора РТН после ввода ЭУ в эксплуатацию.
Поэтому сетевая организация может подать напряжение на ЭУ до уведомления РТН о вводе объекта в эксплуатацию.
Opornik
Цитата(gomed12 @ 2.12.2022, 1:33) *
Поэтому сетевая организация может подать напряжение на ЭУ до уведомления РТН о вводе объекта в эксплуатацию.


Подать в теории может, но если кто-то попадет под напряжение в данной э/у в период работы до получения допуска/регистрации уведомления то данное нарушение пойдет паровозом к НСу.

По теме: полчитайте п.7г Правил тех приса , там указано кому получения допуска на ввод не требуется, они направляют уведомление
gomed12
В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму конкретную процедуру при ТП.
Читайте внимательнее, ПП №85 от 30.01.2021 не коснулось п. 18(1)-18(4), они остались без изменений.
Еще раз повторяю, уведомительный порядок доступен для следующих потребителей:
Потребителям с максимальной мощностью до 150 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по второй или третьей категории надежности;
Потребителям с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по третьей категории надежности;
18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
Те же сроки и для сетевой организации.
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
Opornik
Цитата(gomed12 @ 12.12.2022, 19:46) *
В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму конкретную процедуру при ТП.


Причем здесь процедура тех приса, разве автор о ней спрашивает? Автор спрашивает нужно ли ему получать допуск - так вот в п.7г как раз и указан перечень заявителей для которых этот самый допуск не требуется, они лишь уведомляют РТН.
gomed12
Вообще-то ТС спрашивал
Цитата
День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?

На что в полной мере дан ответ в п.18 ТП.
В п.7г ни слова о 2 категории, допуске ЭУ по этой категории и о порядке уведомления РТН.
Opornik
Цитата(gomed12 @ 13.12.2022, 23:07) *
Вообще-то ТС спрашивал

На что в полной мере дан ответ в п.18 ТП.
В п.7г ни слова о 2 категории, допуске ЭУ по этой категории и о порядке уведомления РТН.


в п.7г упоминается п.12(1)? Что это за категория заявителей? Может быть как раз это ЮЛ/ИП до 150кВт по 2, 3 категории? По прежнему считаете, что в п.7г нет упоминаний о 2-ой категории?

И не путайте получение разрешения на допуск э/у с уведомлением о готовности на ввод э/у. Это не одно и то же.
gomed12
Цитата
По прежнему считаете, что в п.7г нет упоминаний о 2-ой категории?

Конечно, ни слова не сказано, ни о 2 категории, ни об уведомительном характере.
На вопрос ТС в полной мере без всяких ссылок ответ дан в п. 18.
Если так рассуждать, то п.1 ПП РФ дает общий ответ на все способы присоединения и взаимоотношений "заявитель-РТН-СО".
Если в 7 г говорится о взаимоотношениях физлиц и СО по третьей категории в общем, он не мог не ссылаться на другие связанные пункты ПП, дабы не бежать впереди паровоза, где в последующих пунктах общее разжевано в конкретное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      