Minori
Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть.
P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает
P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное
АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з
Тимур М
Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то сталкивался? Куда копать? Дело в АВР или генераторе?
gomed12
Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду получит ту и выполнит.
Гость
Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряжение падает до 208-202 вольт, какие варианты АВР и автоматики ДГУ?
ДГУ 2
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?
glaven
Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 11:26) *
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?

А цель то какая у вас?
Судя по описанию всё работает так, как должно работать.
gomed12
Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 9:26) *
даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата.

В цепь пуска генератора дополните реле контроля напряжения.
Гость ДГУ 2
Да нет, работа была не в режиме. В связи с номиналом горсети 202-208 в. Вылечили настройкой авр (cti).
Гость ДГУ 2
А какие варианты современных АВР можно рассмотреть для работы с горсетью (200-210 в)? Из опыта icon_smile.gif
gomed12
У вас ДГУ включается в параллель с сетью при падении напряжения сети?
Гость ДГУ 2
Да, такое было, но как я написал выше, исправили настройками АВР.