Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор и Реле контроля напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


q4smith
Ситуация следующая:

Линия со столба - автомат - счетчик - реле напряжения - группа автоматов на комнаты.

Приобрел бензиновый генератор и вот задумался как правильно подключить его в домашнюю сеть. Мне очень удобно разорвать ввод в дом от счетчика, поставить трехпозиционный переключатель для переключения основной линии и генератора и с трехпозиционного переключателя подавать напряжение на существующую схему.

Но вот вопрос, как поведет себя реле напряжения подключённое после генератора? Сеть у меня однофазная, заземления нет и пока не планируется. Стоит ли менять схему подключения и переносить реле напряжение до трех позиционного переключателя или оставить все как есть?

На картинке я указал квадратиком место на схеме для разрыва цепи и установки переключателя линия-генератор.
Из России
q4smith, Зависит от нагрузки.
Просится ПОСЛЕ реле напряжения.
Думаю, на месте/физически, вопрос пары метров провода.
И спрошу. Генератор по мощности как ввод от сети?
q4smith
Цитата(Из России @ 28.11.2022, 18:42) *
q4smith, Зависит от нагрузки.
И спрошу. Генератор по мощности как ввод от сети?

Генератор на 3 киловатта, ввод 10 киловатт. Дело не столько в паре метров провода, а в том что все зашито за гипскокартон, вот и думаю не помрет реле напряжения?
Электромонтёр
А в чём проблема переместить ваш квадратик за реле напряжения? Тем более что ещё узо в ваш щиток просится.
sasha4312
Вроде все нормально должно быть! Сколько помню, нормальное однофазное реле напряжения выдерживает до 400 вольт скачки, отключая нагрузку раньше.
Наоборот, реле будет защищать нагрузку от падения напряжения и перенапряжения, при "выпендривании" генератора.
Марку реле можно узнать?
А часть нагрузки придётся отключать! И генератор подключать лучше после того, как он наберёт обороты.
Вот только ноль генератора не стоит, возможно отрывать при переключении от нуля сети, иначе УЗО не будет срабатывать при пробое фазы генератора на корпуса токоприёмников, если Вы, конечно, не хотите иметь при питании от генератора сеть с изолированной нейтралью, но в этом случае, корпуса токоприёмников должны быть надёжно заземлены а у Вас цепь РЕN рвётся вводным автоматом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.