6.12.2022, 13:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли безопасной в случае обрыва нуля или фазного провода схема, при которой термостат, подключенный после однофазного реле напряжения, управляет трехфазной печью через контактор. При этом перед контактором нет трехфазного реле напряжения.
Схему подключения автоматики и схему подключения печи прикрепляю.
При обрыве фазы 1 всё понятно: реле сработает и отключит нагрузку (печь). Вопрос в том: какие возможны опасные явления при обрыве фаз 2 и 3, а также при обрыве нуля?
При обрыве фаз или нуля с печью ничего не случится (L1 или N - отключится; L2 или L3 - станет греть слабее).
ЗЫ: 16 А для термостата и катушки контактора чрезмерно много.
viboxjuwin
6.12.2022, 18:20
Цитата(Roman D @ 6.12.2022, 16:35)
ЗЫ: 16 А для термостата и катушки контактора чрезмерно много.
Спасибо, что заметили! Действительно, было бы правильно поставить автомат номиналом 1А перед термостатом и катушкой.
Правильнее установить 3-х фазное реле контроля напряжения, смысла от однофазного не вижу.
Однофазное дешевле. А пропадание нуля на мощность ТЭНов не повлияет. Пропадание одной из фаз (L2, L3) снизит мощность каменки вдвое.