Переделаю вопрос. Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? Последние 3-4 дня моргает свет, всегда одинаково, доли секунды, бесперебойник срабатывает, светодиодное уличное освещение моргает. Сельская местность.
220v-elektrik
18.12.2022, 11:36
village
18.12.2022, 12:27
Цитата(220v-elektrik @ 18.12.2022, 11:36)
переписал вопрос.
случайный
18.12.2022, 17:49
Цитата(village @ 18.12.2022, 9:19)
Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? ... Сельская местность.
Конечно возможно.
Но почему вопрос про высокую сторону?
Во всей(всех) деревне(деревнях) моргает?
village
18.12.2022, 18:11
Цитата(случайный @ 18.12.2022, 17:49)
Конечно возможно.
Но почему вопрос про высокую сторону?
Во всей(всех) деревне(деревнях) моргает?
Во всей деревне. Не понимаю, что это за моргания, когда работал на заводе, здесь же, 1994-2006 год, такого не было. Почему про высокую, плохие контакты по 0,4 не могут дать совершенно одинаковые провалы напряжения, я такого не встречал. Вот и думаю на высокую сторону.
случайный
19.12.2022, 13:24
Цитата(village @ 18.12.2022, 18:11)
Во всей деревне. Не понимаю, что это за моргания, когда работал на заводе, здесь же, 1994-2006 год, такого не было. Почему про высокую, плохие контакты по 0,4 не могут дать совершенно одинаковые провалы напряжения, я такого не встречал. Вот и думаю на высокую сторону.
Пишите жалобы.
Напрягайте местные электросети.
Их косяк.
Гость сочувствующий
19.12.2022, 19:12
Цитата(village @ 18.12.2022, 9:19)
... Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? ...
Вы думаете часто идут переключения по высокой стороне? Нет. Ваши проблемы в плохом контакте, а где этот плохой контакт надо искать.
Roman D
19.12.2022, 21:24
Плохие контакты на стороне 0,4 и переключения на высокой имеют разные симптомы. "Моргает" из-за высокой очень редко; как правило, во время бури. Да и то чётко отключается - и потом появляется не ранее срабатывания АВР или АПВ.
А за 0,4 - всё, что угодно: от ёлки на проводах до скрутки "алюминий-медь на ближайнем столбе.
случайный
20.12.2022, 15:39
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2022, 19:12)
Вы думаете часто идут переключения по высокой стороне? Нет. Ваши проблемы в плохом контакте, а где этот плохой контакт надо искать.
ТС вроде бы говорит, что во всей деревне так... А в сельской местности что угодно может быть.. там закон - тайга, прокурор - медведь..
Гость сочувствующий
20.12.2022, 20:41
Цитата(случайный @ 20.12.2022, 15:39)
ТС вроде бы говорит, что во всей деревне так ...
Ага, диспетчера и ОРБ-ешники только и занимаются переключениями ...
случайный
21.12.2022, 17:21
РПН на трансформаторе косячит..
на вскидку
village
21.12.2022, 17:59
В соседней деревне тоже самое, мы от одной линии 10 кВ, и ещё одновременно в обеих деревнях была аварийная ситуация: в течении 3-4 часов напряжения по фазам: 220, 180, 30 В, измерял вольтметром на вводе, у меня Реле отработало, дом отключился. Так что 0,4 отпадает. И мне логика непонятна, допустим 10кВ - кз на линии, сработала защита, электромонтер идет включает МВ, или держит или снова сработала, едет бригада. 35 кВ, сработала защита, АПВ, или работает или опять защита, едет бригада. А здесь моргает и все, бесит конкретно.
sasha4312
22.12.2022, 11:06
С днем энергетика!
220v-elektrik
22.12.2022, 14:10
Попробуйте надавить на администрацию поселка, пусть пишут письмо-претензию в электро снабжающую компанию. Видимо другого пути нет
sasha4312
26.12.2022, 10:45
Возможно, неправильно работает РПН, на трансформаторе, который выдаёт Вам 10 кВ, но это только предположение!!! И при переключении ступеней происходит пропадание напряжения!!! Но это только предположение!!!
Или периодическое включение очень мощной нагрузки, типа магистрального двигателя насоса котельной.
Или общий перегруз линии 10 кВ, у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов!
Вариантов много! Или всё вместе!!!
Гость сочувствующий
26.12.2022, 16:18
Цитата(sasha4312 @ 26.12.2022, 10:45)
... у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов! ...
Ушли те времена, когда практически в каждой деревне была своя молочная ферма, свинарник или пилорама - т. е. более-менее крупные потребители, имеющие свои ТП. Сейчас остались только бытовые потребители, а вышеперечисленные ТП демонтировали электросети.
sasha4312
26.12.2022, 17:50
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2022, 16:18)
Ушли те времена...
Вы не поняли. Я имел в виду, что когда на одной линии два или больше трансформаторов, а автор пишет, что соседняя деревня сидит на их-же 10 кВ, трансформатор при полном соответствии ТУ на защиту, может до нескольких часов находиться в состоянии перегрузки. Банально, но у транса может не хватать мощности!
Если интересно, могу пояснить почему нет у трансформатора защиты от перегрузки, но сейчас не о том.
А в состоянии перегрузки, даже при пуске небольшого двигателя, увеличивается время пуска, и может наблюдаться существенная просадка напряжения, на что и жалуется автор!
Повторюсь, - это тоже не единственная из возможных причин!!!
village
28.12.2022, 11:50
Боюсь спугнуть удачу, но провалы прекратились. Звонил в местный РЭС, разговаривал с электромонтерами (из РЭС), никто ничего не признал. Началось после такого: у меня дома в щите установлен РКН, ночью отключилось, замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне, то есть по высокой стороне беда была. Сложность ещё в том, сети 0,4 в моей деревне, единственной в округе не принадлежат РЭС, вот никто и не признает, друг на друга футболят.
Roman D
28.12.2022, 12:15
Такие колебания напряжения, если приходят со стороны 10 кВ, есть дурной признак, ибо чреваты длительными отключениями.
sasha4312
28.12.2022, 12:46
Цитата(village @ 28.12.2022, 11:50)
...замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне...
Возможно, это было пропадание одной фазы 10 кВ.
А может быть и на линии 35 кВ, Вы кажется что-то писали о 35/10 кВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.