Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой коэффициент зависимости постоянного тока от переменного?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Андрык
Какой коэффициент зависимости постоянного тока от переменного? Например для выбора овтоматического выключателя.
Victor195002
Добрый вечер.
Очевидно, речь идет о функциональной зависимости переменного и постоянного тока.
Они связаны так называемым "действующим значением переменного тока", который равен по величине такому постоянному току, который проходя через неизменное сопротивление R, за период времени Т выделяет то же количество тепла, что и данный переменный ток I.
Для синусоидального тока I=0,707*Im, где I- дествующее значение переменного тока;
Im- амплитудное значение соответствующего ему переменного синусоидального тока.
Это все придумали на нашу голову яйцеголовые ученые. Но, что делать- приходится с этим мириться.
А выбор тока срабатывания автоматического выключателя производится уже соответствующим образом.
doro
Не зря принят термин "действующее значение тока". Именно то значение переменного тока, которое приведено в предыдущем сообщении по тепловому действию и ряду других показателей соответствует значению постоянного тока, его измеряют приборы электромагнитной системы, да и большинство других. Мы прекрасно прогружаем автомат, предназначенный для постоянного тока, переменным, и не сомневаемся, что получим правильный результат. Так что не сушите себе голову. Коэффициент равен единице.
SergAn
Цитата
Какой коэффициент зависимости постоянного тока от переменного? Например для выбора овтоматического выключателя.

Обычно в каталогах и паспортах производитель пишет для какого тока предназначен автомат - постоянного или переменного, обычно для того и другого.
Uran
При прогрузке автоматов постоянного тока переменным током, применяем
коэффициент 1,3.
Есть уже импортные автоматы универсальные,российских пока не встречал.
Roman_D
Цитата(doro @ 23.11.2007, 19:19) *
Коэффициент равен единице.

Почти так - если не понадобится мгновенное значение... но это редко кому надо - чаще всего электронщикам.
Для овтоматического icon_smile.gif выключателя это не надо, а так корень из двух - это для синусоиды, и приборы градуируются по ней.
А то начинают мерить тестером импульсное напряжение или ток, и удивляются, что цифорки не совпадают с данными icon_sad.gif