Цитата(SeverNM @ 5.3.2023, 23:02)

Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета.На дизель-генераторе установлены два акуммулятора(АКБ) по 12 В на 190 А.Ч последовательно.В итоге 24В.При работе дизель-генератора зарядка АКБ идет от маленького генератора дизеля.Выходное напряжение с него 16 Вольт идет на АКБ.Дизель-генератор работает постоянно не менее недели.При эксплуатации-работе идет кипение в банках АКБ. Что посоветуете сделать чтоб устранить кипение? Заранее благодарен за помощь!
Что-то очень странное всё.
Почему на 24В идёт напряжение 16В? То ли мерили как-то неправильно, то ли с зарядным генератором у вас беда.
Ну и по поводу "кипения". Первый же вопрос "как Вы вообще его заметили, узнали о нём и зачем?" (но это чисто риторический).
Сама суть "кипения" есть процесс нормальный, т.к. при заряде АКБ происходит химическая реакция с выделением газов (хотя конечно вашего "кипения" я не видел....может у вас там банки закоротило или ещё чего)
В общем, пока вопросов больше чем ответов.