Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Митяй_
Ноль проверьте, кабель нужно испытать, изоляцию посмотреть и сопротивление петель фаза-ноль замерить.
Rezo
Цитата(John_balloon)
Может быть КЗ фазы В на землю?
Снять нагрузку с линии (выключить движок) и посмотреть токи пофазно.
Если на фазе "В" будет порядка 200 Ампер, тогда это и есть ток утечки.
Но я в это как-то не верю - не заметить "утечку" в 200 Ампер - это нужно постараться.
И ещё....
Цитата(John_balloon)
ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100
Если это ток электродвигателя, то его и нужно смотреть в перевую очередь, а не линию, тем более если срабатывает защита эл.двигателя.
Олега
Цитата(John_balloon @ 26.3.2023, 20:42) *
Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе.
Обе линии для питания того же самого двигателя (у Вас указан только один) ?


Цитата(John_balloon @ 26.3.2023, 20:42) *
.. в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Сначала отключите всё жилы кабеля в конце линии.
Shura_with_KINEF
Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не может быть, что в голове в одной из фаз перепутаны начало и конец обмоток? Т.е. одна фаза развёрнута на 180о
олегу
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.
John_balloon
Цитата(олегу @ 27.3.2023, 20:53) *
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.


Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм
Митяй_
Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:56) *
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм


А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?
John_balloon
Цитата(Митяй_ @ 28.3.2023, 16:27) *
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?

Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.
Roman D
Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:45) *
И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

как интересно. Нелегальное подключение?
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю.
Митяй_
Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 16:45) *
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.


Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?
John_balloon
Цитата(Митяй_ @ 29.3.2023, 11:53) *
Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?

Да под землей.
Roman D
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...
John_balloon
Цитата(Roman D @ 29.3.2023, 18:59) *
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...

Эл.двигатель АО2-91-2 75 кВт с центробежным насосом. Кабель ВБбШв 3х35 , примерно 600-700 метров.
Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть?
олегу
Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) *
Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть?

Что значит скорее всего- изоляция ниже нормы значит 1 что надо делать ремонтировать КЛ.
Rezo
Цитата(John_balloon)
в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Ерунда какая-то у Вас получается.
Как может быть утечка на землю с током 200 Ампер, если сопротивление на землю данной фазы 52 кОм?
Ну сами же говорите, что:
Цитата(John_balloon)
ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

На линии "испаряется" 200 Ампер, которые Вы не можете увидеть приборами - это как так?
Ну хотя бы, освободив полностью линию (фазы), можно было подать рабочее напряжение между фазой "В" и нулевым (PEN) проводником?
Детский сад какой-то.....
Митяй_
Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) *
Да под землей.


Жопа, я бы электролабораторию вызывал, пусть проверяют/ищут...

В любом случае потом напишите, что в итоге получилось... beer.gif
Гость_гость_*
Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) *
Что еще может быть?

Недостаточно квалифицированный персонал icon_sad.gif
Roman D
Зимой надо искать, где снег тает... Печка в 40 кВт где-то зарыта...
rosck
Цитата(Roman D @ 28.3.2023, 19:51) *
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю.

Вот так сделайте и отпишитесь. Если утечка есть клещи покажут.
200 А не шутка,в месте пробоя хороший контакт вряд-ли будет. По идее там должно быстро все расплавится. Ещё нужно измерить напряжение в конце линии с включенным двигателем. И ток в нулевом проводе кабельной линии.
Митяй_
Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) *
Да под землей.


Дык, что в итоге, определили неисправность?